Problema Riello Nuova Benessere

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
ste500
00martedì 5 agosto 2014 08:49
Ciao a tutti, ho una caldaia Riello Nuova Benessere 24 KIS che da un po' di giorni presenta il seguente problema: aprendo l'acqua calda si accende e si spegne in continuazione ovvero, si avvia con il bruciatore che va subito al massimo, poi cala fino a 2-3 tacche, ma dopo 5-10 secondi si spegne. Normalmente non va in blocco, ieri soltanto è andata e riportava oltre alle spie rosse accese codice errore 01. Ditemi pure quello che c'è da fare senza problemi, smonto rimonto tutto ciò che è necessario. Grazie a tutti anticipatamente.
Andryd
00martedì 5 agosto 2014 11:06
no fai da te...

cmq dai primi sintomi la caldaia ha problemi a leggere la temp o intasata alla grande...

il secondo sintomo non centra proprio nulla...sperando che sia la consguenza del primo....



sarà il tecnico a valutare altro sul posto dopo che avrà risolto il primo sintomo!
ste500
00martedì 5 agosto 2014 13:47
Aggiornamento: aprendo l'acqua calda in cucina, ovvero a pochi metri dalla caldaia, la caldaia rimane accesa al minimo, mi viene da pensare che sia il rilevatore di flusso dell'acqua.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui