A cosa serve il pressostato fumi in una caldaia unical a camera stagna?
Mimmo 59
00venerdì 7 febbraio 2014 20:41
Il pressostato fumi in genere e non solo della unical..rileva una depressione e pressione positiva nella camera di combustione, e da consenso alla scheda per far partire la fiamma
Armando1972
00venerdì 7 febbraio 2014 20:45
Grazie mimmo per la tempestiva risposta,scusa l'ignoranza ma per pressione positiva cosa intendi?? [SM=g2892670]
Armando1972
00sabato 8 febbraio 2014 15:50
Nessuno gentilmente riesce a rispondermi?? [SM=g2604609]
catex=13
00sabato 8 febbraio 2014 17:07
pressione positiva è la pressione d'aria creata dal ventilatore fumi
gianni9601
00sabato 8 febbraio 2014 20:04
Re:
Armando1972, 08/02/2014 15:50:

Nessuno gentilmente riesce a rispondermi?? [SM=g2604609]


[SM=g2892670]
è possibile che la tua caldaia funzioni con un pressostato dei fumi come la mia.
intanto è precisamente un pressostato differenziale, cioè legge se c'è una differenza di pressione prima e dopo la ventola di aspirazione. sempre di solito questi differenziali funzionano durante il primo check di controllo ancor prima di accendere il bruciatore nel caso ci sia una differenza vuol dire che il sistema di scarico fumi funziona, (che sia per depressione o sovra pressione poco importa perchè dipende dal modello), quindi da il consenso al piezoelettrico che fa accendere il bruciatore principale. se per caso il differenziale per un qualsiasi motivo non legge più questa differenza o quantomeno la differenza scende al di sotto del "delta P" impostato (sarebbe la differenza che deve esserci fra le 2 letture) il contatto al suo interno si dice in gergo che "apre" al catena delle sicurezza mandando in blocco la caldaia (poi può esser invece che su alcuni modelli, in base allo schema elettrico "chiude" mandando in blocco la caldaia ma questo poco importa adesso il concetto su come funziona è questo)
se invece lo vuoi identificare è relativamente semplice, quando togli il pannello frontale della copertura ( di solito è fatto a C e libera molte parti interne della caldaia) troverai due tubicini di silicone trasparenti collegati al tubo di scarico precisamente uno prima della ventola e uno dopo, diciamo localizzati in testa alla caldaia, collegati ad una scatoletta spesso piatta e magari tondeggiante con un cavo che esce e va sulla scheda elettronica (bastano normalmente 2 fili se non ha letture particolari).
eccoti presentato il pressostato differenziale.
lo stesso organo di controllo lo trovi su molti altri macchinari ed ha la stessa funzione, leggere una differenza di pressione piuttosto che di temperatura sia su fluidi che su solidi dando o meno un consenso elettronico. Lo trovi anche nelle lavatrici..