Pressione Leblanc Acleis N GVM23-1H

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Carmine.B
00venerdì 10 ottobre 2014 18:38
Innalazamento Riscald ON - Discecsa Riscald OFF
Salve a tutti cercherò di essere breve:
Caldaia a tiraggio forzato Elm Leblanc Acleis N GVM23-1H partendo da condizioni di start-up quindi con pressione 1,5 bar:

- accendendo il riscaldamento la pressione sale fino a scatto valvola, se però regolo scaricando dai radiatori a raggiungimento temperatura la press si stabilizza e la caldaia funziona normalmente con cicli di 10 min ON 3 min OFF

- con riscaldamento spento la pressione scende lentamente fino ad arrivare a zero nel giro di 2 giorni max

- l'acqua calda sanitaria non presenta nessun problema

Se isolo la caldaia dal riscaldamento chiudendo le valvole IN-OUT la pressione scende lentamente,ma più velocemente rispetto al caso di caldaia non isolata dal circuio radiatori, per cui magari escuderei un problema di perdite sull impianto (credo).

Ho già controllato il vaso di espansione e sembra ok ed in pressione, a questo punto non sò se provare a sostituirlo o cercare il problema altrove tipo sullo scambiatore.

Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli
Saluti a tutti
Carmine
Carmelo.54
00sabato 11 ottobre 2014 08:39
Vaso d'espansione scarico ho bucato ..................

da quanto tempo non fai la manutenzione !



Il vaso si controlla con pressione impianto = 0 [SM=g28000]
Andryd
00domenica 12 ottobre 2014 00:31
da quello che intuisco non sei del settore... affidati a qualche tecnico in gamba... la perdita anche se non visibile e probabile che ci sia...

ovviamente la ricerca della perdita deve avvinire dopo la sistemazione della caldaia x escluderla del tutto!
Carmine.B
00giovedì 23 ottobre 2014 12:30

Ho provato a rigonfiare il vaso di espansione con le valvole del ricaldamento chiuse ed aprendo la valvola di scarico caldaia per portare la pressione a 0, ( con una pompa da bici... [SM=g27992] )ma il problema persiste.

Proverò a vedere se il vaso d'esp è bucato o danneggiato o se la valvola perde...( con un tecnico )

Spero comunque che non sia una questione d'impianto!

Grazie 1000 per il supporto
Saluti