PROBLEMA VAILLANT VCW 242

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
kokomo78
00lunedì 10 febbraio 2014 07:55
BUONGIORNO A TUTTI... HO UN PROBLEMA LEGATO A QUESTA CALDAIA VAILLANT MODELLO VCW 242 CHE NON RISPONDE AI COMANDI DI ACCENSIONE SUL LATO RISCALDAMENTO.LA CALDAIA è DOTATA DI TERMOSTATO SEMPLICE A ROTELLA APPENA INSTALLATO.IL PROBLEMA è CHE LA CALDAIA IMPOSTANDO LA TEMPERATURA SUL TERMOSTATO NON SI ACCENDE (GIRA LA POMPA E BASTA) PERò SE SI APRE UN RUBINETTO DELL'ACQUA CALDA LA CALDAIA PARTE E QUANDO LO CHIUDI ALLORA LA FIAMMA RIMANE ACCESA ANCHE SUL RISCALDAMENTO. SE AVETE QUALCHE CONSIGLIO.....
marodda
00lunedì 10 febbraio 2014 09:34
verifica le posizioni del microswitch del commutatore e dei due micro della valvola a tre vie in queste diverse situazioni (quando tenti di far partire il solo riscaldamento, quando apri l'acqua calda, quando la chiudi ed il riscaldamento funziona)
kokomo78
00lunedì 10 febbraio 2014 18:21
re
i due microswitch li ho controllati ma l'altro del commutatore dove si trova? premetto che le vaillant non sono il mio forte....grazie
marodda
00lunedì 10 febbraio 2014 18:31
sopra il gruppo acqua c'è il commutatore idraulico, sulla parte superiore sinistra c'è un perno nero che agisce su un microswitch, che deve restare premuto solo quando si apre l'acqua calda
kokomo78
00lunedì 10 febbraio 2014 18:39
re
ok grazie capito:-))