Mancata accensione sant'Andrea Millennium

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Maurizio-Termomanut
00lunedì 30 dicembre 2013 15:23
Salve ragazzi, vi saluto a tutti sono nuovo del forum,
vi spiego il mio problema su questa caldaia sant'Andrea millennium camera stagna che mi parte benissimo solo quando manca il pannello frontale della camera di combustione. Se lo posiziono vicino per chiuderlo si spegne la fiamma, sembra che gli manchi l'aria anche se il ventilatore rimane acceso e il pressostato fumi rimane chiuso. Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto. Grazie e auguri di buon anno....... [SM=g2917751]
Mimmo 59
00lunedì 30 dicembre 2013 16:45
Smonta il vetilatore dei fumi e pulisci l'elica...nel caso persiste sostituisci il pressostato fumi....Però pulisci il venturi prima di tutto
Andryd
00lunedì 30 dicembre 2013 23:31
Re:
Mimmo 59, 30/12/2013 16:45:

Smonta il vetilatore dei fumi e pulisci l'elica...nel caso persiste sostituisci il pressostato fumi....Però pulisci il venturi prima di tutto




verifica tutta la tubazione dell'aria.... e ovviamente anche una bella pulizia