Andrea
00lunedì 5 dicembre 2022 14:17
Problema riscaldamento
Salve la caldaia in oggetto è alimentata a GPL, funziona benissimo a sanitario, ma da quest'anno in riscaldamento va sempre in d1.... Parte la pompa parte il bruciatore e a 35/40 gradi si spegne andando in d1 per poi ripartire e rispegnersi e via così... Ho controllato la pompa e gira, lo scambiatore è stato pulito... Help please
Andrea
00martedì 6 dicembre 2022 21:00
Nessuno riesce ad aiutarmi? Un altra info, D1 è il tempo di attesa dell'acqua sanitaria e D2 il tempo di attesa dell'acqua dei termosifoni, se faccio partire i termosifoni con tutti i radiatori chiusi, la temperatura (giustamente) sale immediatamente e va in D2, invece se tengo le valvole aperte dopo poco si spegne senza alzarsi più di tanto, ma va in D1... Sto impazzendo
Elia Padrin
00mercoledì 7 dicembre 2022 07:49
Ciao Andrea, controlla la temperatura impostata in caldaia per il circuito del riscaldamento
Elia Padrin
00mercoledì 7 dicembre 2022 07:51
Vorrei inoltre capire se i radiatori arrivano effettivamente a 35/40 gradi
Andrea
00mercoledì 7 dicembre 2022 08:01
Elia buongiorno, la temperatura del riscaldamento è impostata a 60gradi, (ho provato anche ad aumentare, ma non cambia nulla) i termosifoni non hanno il tempo di riscaldarsi la caldaia va in D1 prima che l'acqua possa passare in tutti gli elementi ma se lascio fare, dopo vari accendi/spegni pian piano l'acqua "calda" arriva negli elementi... In parallelo ho un termocamino con valvole a flappe e di non ritorno,(che comunque ho provato a chiudere manualmente) e quando lo accendo funziona tutto alla grande
Elia Padrin
00mercoledì 7 dicembre 2022 08:09
Ok se non erro la caldaia ha uno scambiatore bitermico quindi escludiamo possibili valvole tre vie incastrate… se mi dici che lo scambiatore è pulito allora potresti avere un problema di circolazione, probabilmente il circolatore in caldaia non funziona correttamente o forse la sonda in mandata è difettosa, non è facile capire senza averla effettivamente davanti… vado a tentativi…
Andrea
00mercoledì 7 dicembre 2022 08:16
Si esatto lo scambiatore è bitermico (quindi niente 3 vie) l'ho smontato pulito con acido citrico (molto efficace col calcare ma molto delicato con tubature) soffiato con compressore e fatto circolare acqua all'interno (e circola bene), la sonda in mandata non la porta... Ho aperto la pompa credendo che si fossero deformate le palette, ma sono ok
Elia Padrin
00mercoledì 7 dicembre 2022 08:50
Guardando gli esplosi della caldaia, mi risulta sia presente una sonda doppia in mandata che svolge sia la funzione di termostato di sicurezza che sonda riscaldamento, altri problemi non ne vedo se hai controllato tutto il resto. Ti direi di provare a sostituire quella, l’ultima spiaggia è la scheda.
Andrea
00mercoledì 7 dicembre 2022 08:59
Scusa non voglio insistere, ma forse stai guardando l'esploso del f24d la c24d porta la doppia sonda sul ritorno, non credo sia la scheda in quanto dal rumore sembra siano colpi d'ariete o acqua in ebollizione (escluderei quest'ultimo in quanto la temperatura non sale, cosa che succede se chiudo la chiave dei termosifoni)
Andrea
00mercoledì 7 dicembre 2022 10:25
E se il rumore che sento fossero colpi d'ariete? Come potrei eliminarli?
Elia Padrin
00mercoledì 7 dicembre 2022 11:56
Non ero al corrente dei rumori onestamente.
Mi par strano siano presenti colpi d’ariete sul circuito riscaldamento, solitamente si verificano sul lato sanitario e basta montare un riduttore di pressione in ingresso.
Però mi puzza il circolatore…
Andrea
00mercoledì 7 dicembre 2022 12:37
Se fosse il circolatore che appunto non fa circolare l'acqua dovrebbe salire la temperatura non credi?
Elia Padrin
00giovedì 8 dicembre 2022 10:22
Sisi hai ragione però non riesco a darmi altre spiegazioni… è veramente strano… a sto punto controllerei la valvola del gas. Sarebbe l’unica cosa rimasta da fare… avendo il gpl potrebbe essere un problema di pressione in entrata
Andrea
00giovedì 8 dicembre 2022 18:23
Aggiornamento... Ho eliminato i "colpi d'ariete" cambiando lo sfiato della pompa, e facendo partire la caldaia con la vite della pompa aperta, così da evitare accumuli d'aria, ma il problema D1 persistente...la valvola del gas non può essere, fatto che la modulazione in sanitario funziona... Inizio a pensare Nun problema di scheda
Elia Padrin
00giovedì 8 dicembre 2022 20:47
Ok ottimo… probabilmente la pompa andava in cavitazione e per quello sentivi dei rumori, dovuti appunto dallo scoppio delle bollicine.
Ormai abbiamo escluso praticamente ogni problema di componenti in caldaia… rimane solo la scheda a sto punto. Ma fammi un ultimo tentativo e prova a diminuire la portata della pompa in caldaia dal selettore (sempre sia presente).
Andrea
00giovedì 8 dicembre 2022 21:20
Caro amico (ormai ti sento vicino 😅) mi dispiace deluderti ma ho già fatto anche questo... Praticamente la temperatura sale di più dato il circolare più lentamente dell'acqua, ma dopo poco sempre sto cavolo di D1 (CHE POI CAVOLO....D1 FA RIFERIMENTO AL CIRCUITO SANITARIO NON DI RISCALDAMENTO!)
Andrea
00giovedì 8 dicembre 2022 23:28
Concorsi con me che se fosse la pressione del gpl mi darebbe problemi anche in sanitario?
Elia Padrin
00venerdì 9 dicembre 2022 09:47
Sisi concordo 😂 comunque fammi una prova del flussostato sanitario, non vorrei che per qualche strana ragione centrasse quello
Andrea
00venerdì 9 dicembre 2022 20:56
BINGO!!! Ma cosa c'entra il flussostato!!! E soprattutto... Come risolvo? Filtrino sporco?
Elia Padrin
00venerdì 9 dicembre 2022 21:11
Onestamente è la prima volta che mi trovo davanti ad un problema del genere…
Beh per prima cosa smontalo e puliscilo, controlla il corretto funzionamento (apre e chiude un contatto)
Perché mi sembra impossibile che ogni volta che attivi il riscaldamento ci siano colpi d’ariete proveniente dall’acquedotto… intanto prova a pulirlo 👍🏼
Andrea
00venerdì 9 dicembre 2022 22:10
CAVOLO!!! Sei un genio!!! Le bolle che esplodono nel circuito (ce ne sono ancora un po') fanno sobbalzare il micro che sta all'interno del flussostato e quindi va in D1
Andrea
00venerdì 9 dicembre 2022 22:11
Bellissimo! Adoro questo problemi specie lo scervellamento che ci sta dietro... Io sono elettricista, ma mi diverte risolvere i vari problemi che si presentano a casa
Elia Padrin
00sabato 10 dicembre 2022 14:14
Perfetto!!! Mi tornerà utile in futuro tutto ciò 😂😂😂
Andrea
00domenica 11 dicembre 2022 13:00
Praticamente ho aperto il flussostato ed è tutto ok... Se faccio partire i termosifoni con acqua fredda chiusa (a parte ancora qualche bolla d'aria) funziona alla grande, quando apro l'acqua dopo un po' D1... Potrebbe essere una piccola perdita all'uscita della caldaia circuito sanitario?
Elia Padrin
00domenica 11 dicembre 2022 18:21
A sto punto sì, se non riesci a trovarla allora proverei a dirti di montare un riduttore di pressione in entrata acqua fredda, magari son presenti dei colpi d’ariete provenienti dall’acquedotto.
Per escludere tutto anche una valvola di non ritorno sempre sulla fredda.
Andrea
00domenica 11 dicembre 2022 19:21
Perdita trovate, riparataa ancora uguale... mi sto scervellando.... Alla fine va in D1 quando inizio a sentire il rumore delle bolle che esplodono, provo con un riduttore
Andrea
00lunedì 19 dicembre 2022 08:46
Novità... Ieri ho installato un riduttore di pressione con una valvola di non ritorno sul sanitario (fredda) e ora funziona! Assurdo... Unico problema, le bolle che esplodono son rimaste e quando apro e chiudo di fretta l'acqua calda in casa, sento il colpo d'ariete