anto2687
00martedì 9 dicembre 2014 21:57
Salve a tutti, ho un problema su questa pompa di calore che in sostanza una volta al giorno va in blocco H1 (pressione gas alta) riporta il libretto.
Ho provato le pressioni del circuito frigorifero e sono buone, la macchina non lavora meno dei 3bar che sarebbe il minimo sopportabile.
Nel libretto ricerca guasti le possibili cause possono essere:
pressostato di massima, refrigerante R134A quantità errata o condensatore.
Le prime due prove le ho escluse, mi resta solo il condensatore/scambiatore che lo potrei provare settando la macchina ad una temperatura al di sotto dei 50°C. A qualcuno di voi è capitato o mi sa dare qualche dritta?
Luca.como
00mercoledì 10 dicembre 2014 17:53
il mio collega ha avuto problemi simili ma era dovuto alla quantita del refrigerante r134 errata....
gianni9601
00giovedì 11 dicembre 2014 20:48
Re:
anto2687, 09/12/2014 21:57:
Salve a tutti, ho un problema su questa pompa di calore che in sostanza una volta al giorno va in blocco H1 (pressione gas alta) riporta il libretto.
Ho provato le pressioni del circuito frigorifero e sono buone, la macchina non lavora meno dei 3bar che sarebbe il minimo sopportabile.
Nel libretto ricerca guasti le possibili cause possono essere:
pressostato di massima, refrigerante R134A quantità errata o condensatore.
Le prime due prove le ho escluse, mi resta solo il condensatore/scambiatore che lo potrei provare settando la macchina ad una temperatura al di sotto dei 50°C. A qualcuno di voi è capitato o mi sa dare qualche dritta?
e un chiller? a che pressione lavora? la batteria e pulita? una volta al giorno potrebbe essere poco subito la partenza?