Buongiorno sono uno studente di ingegneria e sto facendo un analisi energetica di un edificio condominiale anni 70.
Devo ipotizzare che tipo di caldaia poteva avere questo edificio di 5 piani con 16 appartamenti.
Vorrei trovare una scheda tecnica di una caldaia esistente piuttosto di ipotizzare dei valori in modo da avere delle fonti da inserire nella mia ricerca.
L unico spunto che ho è la caldaia di un edificio analogo, marca Cuenod, ma qualcosa non mi torna perché presenta un cartello di omologazione in cui è segnata una potenza nominale di 250000 cal/h che sono solamente 290w (0,29 Kw). Confrontando questo valore con i dati trovati online e in particolare in un sito che raccoglie schede tecniche obsolete mi sembra completamente fuori scala. Credo ci sia un errore nell unità di misura e che si intenda kcal/h.
Qualcuno riesce a darmi qualche dritta? Io purtroppo con il mio percorso di studi me ne intendo poco.
Grazie
visa20ctop
00lunedì 18 settembre 2023 10:46
Sono sbagliati i riferimenti sono sicuramente kcal/h  250000 kcal. sono 290,75 kwatt non watt quindi sufficenti per un edificio