Caldaia TATA NICE 20.000 Turbo

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Alex_62
00sabato 28 dicembre 2013 10:29
La caldaia fornisce riscaldamento senza richiesta
Buongiorno,
ho questo problema per cui con la caldaia accesa entrano sempre in funzione i termosifoni.
Ho escluso il termostato ambiente, scollegando il connettore sulla scheda, senza esito: ogni volta che accendo la caldaia, dopo circa 5 secondi, a prescindere da ogni tipo di regolazione riguardante temperatura e posizioni stagionali, entra in funzione il bruciatore e iniza a circolare acqua calda nei radiatori.
Avete suggerimenti?
Grazie per il vostro tempo.
Un saluto
anto2687
00sabato 28 dicembre 2013 14:21
La caldaia ha due scatole micro nere una frontale e l'altra sopra lo scambiatore.. Segui i due fili che vanno in scheda e stacca prima uno e poi l'altro, se così facendo la caldaia si ferma il problema sta nei micro, invece se non riesci è andata la scheda.. Immagino anche mettendo la manopola su solo sanitario si accende comunque?
Alex_62
00sabato 28 dicembre 2013 18:06
Esattamente, anto2687!
Non prende in nessunissima considerazione la posizione delle manopole: il riscaldamento parte sempre ugualmente.
Controllerò i due micro e ti farò sapere anche in merito alla tua mail.
Grazie per ora! :-)
Alex_62
00giovedì 2 gennaio 2014 17:26

@anto2687


Ho scollegato i due micro, prima quello frontale (con8), poi quello sullo scambiatore (con11).
In entrambi i casi la caldaia si è spenta.
Scollegando il micro sullo scambiatore ha iniziato a lampeggiare il led del malfunzionamento.
Ho provato a ponticellare "con8" e "con11":
- con "con8" la caldaia parte ugualmente;
- con "con11" lampeggia sempre il led del malfunzionamento.
Hai altri suggerimenti?

Grazie
Alex

 

 


anto2687
00giovedì 2 gennaio 2014 23:32
I perni degl'otturatori come sono? Nel senso aprendo il rubinetto acqua calda (sopra scambiatore) il perno scorre?
Se si, al 90% è il micro sanitario, ma conviene cambiarli a coppia non costano molto.. Fammi sapere..
Alex_62
00domenica 5 gennaio 2014 00:33
Puoi farmi sapere il costo dei micro?
anto2687
00domenica 5 gennaio 2014 16:22
ti ho risp in privato e mi sono dimenticato di dirti che ti mando pure la membrana del gruppo idraulico così revisioni il tutto..
Alex_62
00giovedì 9 gennaio 2014 10:08
ti ringrazio tantissimo per la tua cortesia, per la pazienza e per le preziose indicazioni.
Spero, sinceramente, di poter risolvere qui sul posto, diversamente non esiterò a contattarti.
Grazie ancora e a presto
Alex
Alex_62
00domenica 12 gennaio 2014 19:49
Ciao Anto2687, il problema è risolto: ho sostituito il microswitch incriminato e la caldaia pare funzionare regolarmente di nuovo.
Ti ringrazio ancora per la cortesia e la disponibilità e in caso di necessità terrò presenti le tue mail!
Ciao e buon anno
Alex
Ugo.Ceccarelli
00giovedì 6 marzo 2014 00:53
IPOTESI molto probabile
Se succede quando va in funzione l’acqua calda sanitaria è la valvola 5 vie della caldaia da cambiare xkè nn devia più.