Caldaia Junkers non riceve imput da termostato

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
frankie986
00martedì 20 dicembre 2016 20:24
Salve, Ho appena sostituito la caldaia vecchia di casa mia con una Junkers a condensazione. Funzionamento ottimo se non fosse per un particolare ovvero che il termostato ambiente non riesce a gestirla nel senso che nonostante si dia l'off la caldaia non si spegne e continua a modulare. Controllati i contatti il termostato risulta collegato a dovere. L'installatore mi ha spiegato che la caldaia resta in funzione costante fino a quando non raggiunge la temperatura impostata in questo caso 45 gradi poi smette di modulare raggiunta la temperatura per poi riaccendersi successivamente e tenere sempre a temperatura costante. E' possibile che io dal termostato non riesca a staccarla perchè così va in funzione 24 ore su 24. Ho i fan coil. Mi pare proprio strano che io dal termostato non riesco a gestire quando tenere acceso o no. Tipo la notte lo vorrei spento ma in queste condizioni non lo vedo possibile. Scusate se parlo in termini poco tecnici ma non sono esperto.Grazie.
frankie986
00mercoledì 21 dicembre 2016 09:09
Risolto...i cavi del termostato erano stati collegati nel morsetto riguardante l'uscita per la sonda esterna...