CALDAIA JUNCKERS CERAPUR SMART 24

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Val.81
00giovedì 2 gennaio 2014 21:01
BLOCCHI SPORADICI EA
Buonasera a tutti, ho effettuato la manutenzione come da libretto per installatore a un certo numero di caldaie a condensazione JUNCKERS CERAPUR SMART 24 ,ora a distanza di qualche mese, nell'arco di una settimana alcuni utenti mi hanno segnalato dei blocchi sporadici corrispondenti a MANCATA ACCENSIONE.Avvengono in particolare quando viene aperta l'acqua calda.Le caldaie in questione hanno poco piu di 2 anni ed essendo installate in seconde case vengono usate poco.Sono stati controllati : stato candelette , connessioni elettriche,CO2,qualcuno ha qualche idea o suggerimento ?
Grazie anticipate .
Mimmo 59
00venerdì 3 gennaio 2014 19:12
Salve un blocco accensione è dovuto anche alla mancanza di rilevazione fiamma e questo molto spesso accade sulla regolazione errata della minima gas sul bruciatore... Una minima troppo bassa provoca quel problema..Ma questo prendilo con beneficio di inventario, non stando sul posto non posso darti nulla di certo...Io ti consiglio di procurarti il manuale di assistenza tecnica e di parametrare bene la caldaia prima di pensare ad un eventuale guasto.

Poi non hai specificato se si tratta di una GPL oppure di una a metano...
Se è a GPL , vanno guardate le pressioni di primo e secondo salto... ovviamente dai regolatori... Insomma manometro differenziale alla mano e mettere in funzione la caldaia.. se parte e vedi la pressione scendere di colpo, allora hai dei problemi su un riduttore...
Cerca di osservare la caldaia e di dacci qualche notizia in più.
Saluti
Val.81
00venerdì 3 gennaio 2014 22:50
Le caldaie in questione sono a metano , la pressione del gas essendo a condensazione riesco a vederla tramite anlisi combustione con la CO 2, provero' a ricontrollarne i parametri tramite analisi fumi appunto.Queste caldaie a differenza di altre fanno addirittura 4 tentativi di accensione prima di andare in blocco .
La pressione statica è di 20 mBar mentre quella dinamica è pari a 15 mbar .Grazie.Ciao.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:26.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com