Riello Familiy: (fuori) controllo pressione

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
davide(1984)
00mercoledì 19 febbraio 2014 16:12
Buon pomeriggio a tutti e grazie in anticipo ai cratori di questo spazio dove poter esporre i propri problemi.
Io ne ho parecchi (legati alla calderina, beninteso!)
Vado subito al dunque:
la caldaia ha subito pesanti sostituzioni l'hanno scorso (dic 2012):
1-vaso di espansione (non so dire nulla al riguaro)
2-trasduttore di pressione (valori sballati sul display)
3-centralina fulminata (faceva praticamente quello che voleva lei...)

A distanza di un anno (e dopo aver speso c.a. 500€ di pezzi [SM=g3102223] ) ha dato nuovamente problemi: è stata sostituita una sonda per il controllo dell'acqua dell'impianto di riscaldamento (dava errore 71 o qualcosa del genere) e per circa una settimana non è più andata in blocco.

Ora la pressione dell'impianto sale e scende come un'ascensore da corsa, andando spesso in blocco e richiedendo acqua nell'impianto, oppure salendo oltremodo e facendo (scusate il termine) "pisciare" la valvola di sicurezza. Mi sono inoltre reso conto che i valori di pressione indicati nel (maledetto) display elettronico differiscono spesso (e di molto) dal buon vecchio pressostato a lancetta, che meno male che c'è lui.....(non ho più messo la calandra alla calerina per verificare effettivamente che pressione ci sia nell'impianto...)
ERGO: mi ritrovo al punto di un anno fa. [SM=g2604609]

mi scuso se sono stato prolisso e vengo al dunque:
a- è possibile che sia ancora il vaso di espansione (nuovo, in teoria) a dare problemi?
b- è possibile che il trasduttore di pressione a distanza di un anno sia di nuovo da cambiare?
c- è possibile che questi dannati pezzi elettronici siano sensibili alla condensa che si forma in cucina (luogo ove è installata la calderina)?
d-la calderina va in blocco quando va a zero la pressione indicata sul display o quando la "vera" pressione (letta dalla lancetta) va a zero?

scusate se ho adoperato termini poco tecnici.
Grazie.
Davide
Andryd
00mercoledì 19 febbraio 2014 19:17
si è colpa del vaso d'espansione... fai verificare se è bucato o sgonfio....

se sgonfio, si rigonfia e si verifica il tappino della valvola, se è bucato probabilmente è un vaso piccolino per l'impianto che hai in casa... ti consiglio di parlarne bene con il tecnico che ti ha gia sostituito l'anno scorso il vaso e di installare un vaso più grande come litraggio...
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:05.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com