Buongiorno a tutti,
ho un problema con i termosifoni.
Caldaia Savio montata nel 2008 e controllo caldaia effettuato una settimana fa, tutti i tubi (multistrato) nuovi nuovi con centralina nel controsoffitto e sfiatatori automatici più in alto dei tubi e dei termosifoni, sempre nel controsoffitto.

Il problema è che un paio di termosifoni (a caso, non sempre gli stessi) non si accendono o si accendono a metà, probabilmente c'è una bolla d'aria nell'impianto quindi che faccio (e correggetemi se sbaglio)...spengo la caldaia e porto la pressione a 2 bar, poi per ogni termosifone apro la valvola dello sfogo ed in effetti su alcuni esce aria (parecchia aria) mista ad acqua..appena l'acqua scorre liscia per un pochino chiudo la valvolina.

Alla fine vado a controllare se la pressione della caldaia è tornata tra 1 e 1,5 e quindi riaccendo i termosifoni e funzionano TUTTI BENE anche per un ora o due.

La mattina dopo ristò da capo a 12 ..un paio di termosifoni a caso non funzionano più...torno a sfiatare di nuovo e tutto funziona finché non li spengo!!!

Cosa potrebbe essere?
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
25/11/2015 20:10

Re:
bellapernoi, 25/11/2015 11:21:

Buongiorno a tutti,
ho un problema con i termosifoni.
Caldaia Savio montata nel 2008 e controllo caldaia effettuato una settimana fa, tutti i tubi (multistrato) nuovi nuovi con centralina nel controsoffitto e sfiatatori automatici più in alto dei tubi e dei termosifoni, sempre nel controsoffitto.

Il problema è che un paio di termosifoni (a caso, non sempre gli stessi) non si accendono o si accendono a metà, probabilmente c'è una bolla d'aria nell'impianto quindi che faccio (e correggetemi se sbaglio)...spengo la caldaia e porto la pressione a 2 bar, poi per ogni termosifone apro la valvola dello sfogo ed in effetti su alcuni esce aria (parecchia aria) mista ad acqua..appena l'acqua scorre liscia per un pochino chiudo la valvolina.

Alla fine vado a controllare se la pressione della caldaia è tornata tra 1 e 1,5 e quindi riaccendo i termosifoni e funzionano TUTTI BENE anche per un ora o due.

La mattina dopo ristò da capo a 12 ..un paio di termosifoni a caso non funzionano più...torno a sfiatare di nuovo e tutto funziona finché non li spengo!!!

Cosa potrebbe essere?


sempre la stessa aria, devi spurgare di continuo tutti i radiatori,


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:16. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it