Ciao a tutti
Ho un problema con la mia caldaia junkers ceraclass ZW24-2ELHAE nuova
Praticamente ho continue accensioni anche quando l' acqua del circuito radiatori arriva in temperatura impostata sulla caldaia
Allora quando accendo il riscaldamento impostando sulla caldaia la temperatura di 60° la cadaia parte normalmente e quando l' acqua del circuito dei radiatori arriva in temperatura ovviamente la caldaia spegne la fiamma ma poi stranamente riparte subito dopo 15 secondi . tutto questo finchè il termostato ambiente non arriva in temperatura che è regolato a 20°.
Con la vecchia caldaia quando l' acqua del circuito dei radiatori arrivava in temperatura la fiamma restava spenta per un paio di minuti, penso che accensioni ravvicinate influenzano anche sul consumo del gas
é normale tutto questo? |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 24 Post: 5 | Registrato il: 26/12/2010 Registrato il: 30/10/2014 | Città: MIRA | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
31/10/2014 19:03 | |
nessuno mi puo aiutare |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
31/10/2014 20:06 | |
La caldaia esegue le funzioni così comé impostata, e vero che si spegne a 60°, ma e anche vero che l'acqua continua a circolare, pertanto l'acqua di ritorno dell'impianto ha una temperatura minore, motivo per cui la caldaia riparte.
Sarebbe bene reimpostare i parametri della caldaia
Potenza max della caldaia in funzione della grandezza dell'impianto;
Tempo di riaccensione in minuti
Regolazione pressione minima alla valvola del gas ( potrebbe essere troppo alta).
Comunque se la caldaia e regolata bene, si deve fermare solo al raggiungimento della temperatura ambiente , del resto dovrebbe modulare e di conseguenza dovrebbe produrre calore alla minima potenza, tanto quanto assorbe l'impianto.
Se l'impianto é di piccola potenza, in questo caso si imposta il tempo di riaccensione ( 1-3-5 minuti, tutto dipende da quello che ti permette di fare la scheda elettronica. |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
01/11/2014 22:27 | |
caldaia sottodimensionata? quanto e grande casa?
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 24 Post: 5 | Registrato il: 26/12/2010 Registrato il: 30/10/2014 | Città: MIRA | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
02/11/2014 17:50 | |
La casa è 150 mq
La caldaia ha la stessa potenza della caldaia vecchia che avevo. Una 24 kw e ha sempre scaldatato alla meraviglia
Lo so che l' acqua continua a circolare dato che c'è la pompa sulla caldaia, ma sembra stano che quando l'acqua del circuito dei radiatori arrivi alla temperatura impostata da me si raffreda immediatamente e mi sembra che l acqua del riscaldamento di questa caldaia non modula perche dal rumore della fiamma ha sempre la stessa potenza
Quella vecchia ( una ferroli ) non lo faceva, stava spenta per almeno 5 minuti con l' acqua dei radiatori che continuava sempre a circolare.
Praticamente con questa nuova caldaia regolo la temperatura dell' acqua dei termosifoni a 60° (o piu alta) quindi la caldaia parte e a temperatura arrivata si appena si accende il led dei 60° si spegne la fiamma, e poi si ferma il motorino dei fumi, appena si ferma il motorino dei fumi si spegne subito il led dei 60° e riparte la caldaia e sempre cosi ( da anche fastidio perchè è rumorosa a sentire il gas che brucia )
Ho provato con un solo radiatore aperto chiudendo tutti gli altri e fa sempre la stessa cosa.
Stranamente un mio collega ha la stessa identica caldaia della mia però la sua, quando l' acqua dei termosifoni arriva a temperatura impostata da lui, stamatina è restata spenta per 7 minuti con l' acqua che continuava sempre a circolare
Effettuato anche la prova con un solo radiatore aperto e resta spenta e non effettua accensioni una dietro l' altra
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
03/11/2014 08:49 | |
caldaia sottodimensionata... 150mq sono tantissimi per una 24kw... anche i 100/120mq che dichiarano sulla scheda di vendita sono tanti(loro calcolano soffitti con altezza 2,20-2,70 e una buona classe energetica)
la prova che è così ce l'hai data con la prova di un solo radiatore acceso...
evidentemente la vecchia caldaia aveva dei tempi minimi di riaccensione successivi al raggiungimento della temperatura...
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
03/11/2014 11:30 | |
Non cercare di qua e di là, non dipende dall'impianto chiama il centro assistenza autorizzato e fai regolare i parametri della caldaia. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 24 Post: 5 | Registrato il: 26/12/2010 Registrato il: 30/10/2014 | Città: MIRA | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/11/2014 12:47 | |
Scusate la casa è di 100 mq e non 150 (avevo incluso anche il garage)
Oggi viene il tecnico vediamo cosa dice |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
03/11/2014 12:57 | |
Visto che la superficie e di 100 mq, ti servono da 8 a 10 KW di potenza termica, e bene regolare la potenza max in riscaldamento a 10 KW. Rispetti la normativa ed inoltre risparmi gas. |
|
|
|