Buonasera,


vorrei sostituire un vecchio termostato meccanico con un differenziale di temperatura troppo alto (questo è attualmente collegato ad un vecchio timer meccanico a cavalieri che lascerei in funzione) con un termostato digitale (tipo il bpt TA 450).

Leggendo il manuale del termostato digitale vedo che il relè connette e disconnette il conduttore di fase, che però non è presente nei due contatti del mio termostato meccanico. Leggendo il manuale della caldaia IMMERGAS (una EOLO 27 maior) vedo che il termostato on-off è connesso a 2 terminali della scheda (40 e 41). Credo che la funzione del termostato sia solo quella di chiudere il circuto tra i terminali 40 e 41 e che quindi non importi se quel conduttore sia di fase o meno.

Se c'è qualcuno che mi può confermare che posso sostituire il termostato senza fare casini con l'elettronica della caldaia, gliene sarei davvero grato.

PS. La portata di contatto del relè del termostato digitale è di 5(2)A: se mi potete confermare che sia idonea per la caldaia.

OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
02/01/2014 19:16

puoi assolutamente collegare il nuovo termostato ai morsetti 40-41 della caldaia.

il tuo termostato deve solo chiudere il contatto su questi due morsetti
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
03/01/2014 00:01

Re:
immergas74, 02/01/2014 19:16:

puoi assolutamente collegare il nuovo termostato ai morsetti 40-41 della caldaia.

il tuo termostato deve solo chiudere il contatto su questi due morsetti




esatto, probabilmente tra i 2 contatti troverai un ponticello, basterà toglierlo e mettere 2 fili del termostato





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 19
Post: 19
Registrato il: 29/12/2013
Registrato il: 29/12/2013
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/01/2014 17:14

Grazie per l'aiuto.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:48. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it