| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 31/03/2023 Registrato il: 31/03/2023 | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
31/03/2023 11:37 | |
Salve amici, Un saluto a tutti sul forum, vi rappresento il mio problema, stamane la caldaia in oggetto ha deciso di non funzionare... si accende sale la temperatura altre gli 80° anche 90° e poi si blocca, appena scende la temperatura riparte e si riblocca sempre oltre i 80°.
Ho letto qualche topic in rete circa il sensore della temperatura o meglio probabile secondario lato primario sporco.
Ho il dosatore polifosfati e anche il defangatore correttamente installati quando fu installata la caldaia circa 7 anni fà.
Come posso smontare e pulire eventualmente questo "secondario lato primario sporco"? |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 31/03/2023 Registrato il: 31/03/2023 | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
31/03/2023 22:18 | |
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 31/03/2023 Registrato il: 31/03/2023 | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
31/03/2023 22:21 | |
se può servire a diagnosticare meglio il problema, ho appena provato a far funzionare i termosifoni e la caldaia funziona perfettamente.... Quasi un'ora di riscaldamento senza alcun problema, quindi il problema sarà sporcizia nello scambiatore? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 31/03/2023 Registrato il: 31/03/2023 | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/04/2023 13:29 | |
Anche se nessuno ha partecipato al tipico e non ho ricevuto aiuto ho risolto e condivido la mia esperienza che forse potrà essere d'aiuto a qualche utente del forum |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 31/03/2023 Registrato il: 31/03/2023 | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/04/2023 13:31 | |
L'acqua calda iniziava ad uscire ma dopo circa 20 30 secondi veniva superata la temperatura di 80° e la caldaia andava in protezione, appena la temperatura scendeva ripartiva e il ciclo si ripeteva. Provando con il riscaldamento(termosifoni) tutto funzionava bene, quindi l'indiziato poteva essere lo scambiatore secondario che parzialmente ostruito dal calcare opponeva resistenza al passaggio dell'acqua che saliva troppo in temperatura non avendo un flusso adeguato.
Lo scambiatore è stato smontato dopo aver chiuso l'acqua, staccato la spina e scaricato la pressione dall'impianto. trattato con apposito prodotto per circa 40minuti è tornato come nuovo o quasi, il tempo confermerà quest'ultimo giudizio.
PS: nessun codice guasto è apparso sul display |
|
| | | OFFLINE | | Post: 32 Post: 31 | Registrato il: 20/10/2012 Registrato il: 20/10/2012 | Città: ROMA | Età: 49 | Sesso: Maschile | Occupazione: Termoidraulico- riparazioni ca | Utente Junior | |
|
11/04/2023 06:02 | |
Di solito e meglio sostituire il scambiatore secondari, migliorando entrambi i passaggi dell'acqua. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 31/03/2023 Registrato il: 31/03/2023 | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
11/04/2023 09:17 | |
Grazie per il consiglio |
|
|
|