| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 27/08/2022 Registrato il: 27/08/2022 | Età: 52 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
27/08/2022 15:29 | |
Salve a tutti mi chiamo Nicola e sono nuovo nel forum. Il mio problema, ho una caldaia Herman che mi fa saltare la corrente di casa senza aprire acqua calda o riscaldamento praticamente come le do corrente con il generale salta.. cosa può essere. Grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 19/12/2012 Registrato il: 20/12/2012 | Città: MIRABELLA IMBACCARI | Età: 66 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
29/08/2022 07:12 | |
Se salta il differenziale comunemente detto salvavita, la causa puo' essere trafilad'acqua nei cavi [Modificato da fmimpianti 29/08/2022 07:17] |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
29/08/2022 16:10 | |
Nicola (wBUD220827), 27/08/2022 15:29:
Salve a tutti mi chiamo Nicola e sono nuovo nel forum. Il mio problema, ho una caldaia Herman che mi fa saltare la corrente di casa senza aprire acqua calda o riscaldamento praticamente come le do corrente con il generale salta.. cosa può essere. Grazie
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 27/08/2022 Registrato il: 27/08/2022 | Età: 52 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
29/08/2022 17:59 | |
Ho verificato non ci sono trafili d'acqua in giro, provando scollegare vari componenti elettrici quando scollego la sonda del scambiatore boelerin dalla scheda il salvavita non scatta più.. può essere la sonda? Grazie |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
29/08/2022 18:47 | |
Re: si certo, sicuramente, la puoi controllare con il tester fra i contati e la carscassa dlla caldaia Nicola (wBUD220827), 29/08/2022 17:59:
Ho verificato non ci sono trafili d'acqua in giro, provando scollegare vari componenti elettrici quando scollego la sonda del scambiatore boelerin dalla scheda il salvavita non scatta più.. può essere la sonda? Grazie
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 27/08/2022 Registrato il: 27/08/2022 | Età: 52 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
29/08/2022 19:12 | |
@gianni9601 grazie verifico |
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
30/08/2022 09:13 | |
Probabilmente quella che hai scollegato e la resistenza che preriscalda il boilerino che può essere andata in corto quindi potresti non trovarla a massa perchè e in corto lasciala staccata se è la resistenza avrai un leggero ritardo ad avere l'acqua calda
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 27/08/2022 Registrato il: 27/08/2022 | Età: 52 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
30/08/2022 09:48 | |
Ok grazie del consiglio oggi verifico e provo |
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 27/08/2022 Registrato il: 27/08/2022 | Età: 52 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/09/2022 20:06 | |
Ho guardato lo schema elettrico e si tratta della resistenza antigelo. Scolegandola la caldaia funziona. Prima del freddo la ripristino. Grazie dei consigli |
|
|
|