Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Problema pressione help

Ultimo Aggiornamento: 20/01/2022 09:36
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 10/03/2016
Registrato il: 15/01/2022
Città: PARMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/01/2022 21:16

Buongiorno, sono simone da parma.

Ho un problema di pressione nella caldaia un po malconcia unical inkal 24, ho acquistato casa da 6 anni, una casa nuova ma ferma da 5 anni con caldaia nuova mai usata.

Il manutentore appena accesa mi disse subito avrai molti problemi e cosi è stato.

Dopo 6 anni ho imparato a conoscerla e l'ho fatta andare piu o meno.

Fino a un mese fa che non so perche ho avuto la malaugurata idea di aumentare la temperatura del riscaldamento da 50 a 70.

La caldaia ha quasi subito cominciato a perdere acqua a salire di pressione e da li non si è piu assestata.

Controlli che ho fatto ad oggi perche continua a perdere :

- rubinetto di carico , smontato aveva oring un po smangiati non molto ma un po si, li ho sostituiti con oring uguali (rubinetto che avevo gia cambiato da 2 anni, per quello non ho preso tutto ricambio nuovo).

- vaso di espansione , ho attaccato compressore e mi dava pressione a 0.5 , l'ho portato a 1 a impianto vuoto.

La pressione ancora non si assesta, mi sale e interviene valvola di sicurezza in fase di riscaldamento.

Ma capita anche a caldaia spenta a freddo che salga.

Che sia lo scambiatore buco?

Che prove posso fare ancora?

Ho provato a chiudere acqua in casa e sembra che la pressione stia ferma.

Grazie a tutti
OFFLINE
Post: 10
Post: 10
Registrato il: 04/09/2019
Registrato il: 04/09/2019
Età: 72
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/01/2022 08:31

Se la caldaia aumenta di pressione anche se è spenta , il  problema potrebbe essere quasi sicuramente  nel  rubinetto di riempimento. Se non è correttamente chiuso e c'è una trafilatura anche minima, inevitabilmente con il tempo la pressione aumenta. Quindi:
1) per prima cosa sostituirei il rubinetto di riempimento; è uno dei ricambi che di solito ha un prezzo abbordabile e quindi val sempre la pena di provare a sostituirlo
2) a questo punto la pressione dovrebbe stabilizzarsi , almeno a freddo.
3) se la pressione a freddo non si stabilizza nonostante la sostituzione del rubinetto di carico, ci risentiamo. Potrebbe, in questo caso, esserci una trafilatura nello scambiatore secondario (quello che scalda l'acqua calda sanitaria), fatto abbastanza raro in una caldaia pressochè nuova, ma non escludibile. In tal caso significa che l'acqua dell'acquedotto trafila dallo scambiatore secondario nel circuito di impianto riscaldamento e quindi , anche in questo caso, la pressione inevitabilmente aumenta.
Cordiali saluti
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 10/03/2016
Registrato il: 15/01/2022
Città: PARMA
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/01/2022 09:36

Risolto era rubinetto di carico.
Ho sostituito gli oring un altra volta e ora si è stabilizzata.

Grazie
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:18. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it