30/08/2021 09:53 | |
Ho questo problema con la caldaia. (Ferroli a condensazione)
All'apertura dell'acqua calda, sento e vedo l'elettrodo partire con la scintilla, incendia il gas al di sotto del bruciatore e si vede il tipico colore blu. dura pero pochi secondi uno, due o poco piu e si spegne.
Ritenta piu volte, stessa cosa fin che non da un errore finale F1. (corrisponde al controllo linea GAS presenza, pressione insufficiente, Controllo Elettrodi e Controllo Valvola Gas. Escluderei la presenza gas e pressione.
Elettrodi. se parte incendiando il gas dovrebbe funzionare. e vedo anche la scintilla partire.
Per sicurezza gli ho dato una pulita anche all'elettrodo di ionizzazione. li ho trovati tutti in perfetto stato, controllato anche la continuità e massa.
Valvola GAS. (quest ultima ho controllato che non fosse sporco il filtro interno e non vedo sporcizia). controllato anche le bobine con tester.
Tutte le schede elettriche ripulite con riattivatore. Pulito scarico condenza, controllato scarico fumi e aria e pulito scambiatore del bruciatore, Ventola ok.
controllato la pressione acqua e il sensore di pressione che se staccato la caldai entra prima in blocco, non prova nemmeno a partire, dunque penso che funzioni. controllato flussimetro ed è ok.
continua a non partire.
ho controllato tutti i sensori di temperatura, ma dovrebbero entrare in funzione in un secondo momento penso...
cosa mi consigliate ?
anche se a vista sia la valvola a gas e la scheda elettrica sono ok, mi consigliereste di cambiarla ?
Grazie
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
30/08/2021 11:00 | |
Controlla la polarità della linea elettrica che non sia invertito fase neutro
|
|
|
|