Salve, l'anno scorso ho installato questo scaldabagno, mi dava e mi da ancora, a volte si, a volte anomalia su scarico fumi A 51.
Lo scarico è coassiale lungo 2 mt.
Il terminale non sbocca all'esterno muro completamente, per evitare che entri acqua nello scarico.
Potrebbe essere questa la causa? Si possono fare correzioni sulla centralina per renderla meno sensibile?
Grazie in anticipo a chi mi può fornire info. |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
06/07/2021 11:29 | |
Sulla centralina non puoi fare niente con il coassiale sei già al limite se poi non fuoriesce dal mura da dove prende l'aria per bruciare? Quindi o vedi di allungare il coassiale o ci monti uno sdoppiato se puoi.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 19/08/2019 Registrato il: 19/08/2019 | Città: GIAGLIONE | Età: 73 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/07/2021 15:04 | |
Grazie, proverò, strano che a volte lo fa ed altre no, senza che vi sia vento. |
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
07/07/2021 12:25 | |
Non è strano bisogna anche vedere se ti e stato regolato.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 19/08/2019 Registrato il: 19/08/2019 | Città: GIAGLIONE | Età: 73 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
07/07/2021 12:48 | |
Scusami, non ho capito il tuo ultimo messaggio.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
07/07/2021 16:13 | |
Tutti gli apparecchi a gas dovrebbero essere tarata la valvola gas massima e minima portata.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 19/08/2019 Registrato il: 19/08/2019 | Città: GIAGLIONE | Età: 73 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
18/07/2022 08:32 | |
Ferroli ski f 11
Si è bruciato il fusibile in centralina, sostituito, alimentata, ora non si accende più il display, è riparabile oppure va sostituita, ha due anni di vita.
Non capisco cosa sia successo, lambiente è un po umido dove è installato, puo essere anche questo un motivo? Grazie per info. |
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
18/07/2022 16:12 | |
Può essere l'ambiente umido o uno sbalzo di tensione se trovi qualche tecnico che le ripara puoi far controllare il ponte in entrata altrimenti la devi sostituire e comunque metti a posto la canna fumaria
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 19/08/2019 Registrato il: 19/08/2019 | Città: GIAGLIONE | Età: 73 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
18/07/2022 16:18 | |
Pensi che sia partito il ponte raddrizzatore? |
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
19/07/2022 10:38 | |
E possibile
|
|
|
|