18/05/2021 22:58

.fraschi., 18/05/2021 20:02:

Scusa Nico777 ma non ho avuto tempo a collegarmi.
Concordo pienamente con la risposta di visa20ctop, smonta e controlla lo scambiatore e possibilmente controlla anche la valvola a 3 vie che non rimanga parzialmente aperta.
Altre diritte:
se la gomma del flessibile si degorma riduce la portata del flusso cosicchè il sensore continua a sentire l'acqua calda e quindi  spegne la modulazione. Ovviamente nel riaccenderla passa qualche istante; inoltre, se il sensore della temperatura è incrostato di calcare il suo rilievo della temparatura sarà molto più lento.



Ciao Fraschi, tranquillo non ti preoccupare, si capisce, gli impegni sono impegni, ho smontato comunque scusa lo sfogo per la 40esima volta lo scambiatore e l'ho ripulito, stavolta sono andato di viakal, pare non essersi bucato, ma l'ho pulito e ripulito assai, la valvola a 3 vie aveva un problema in effetti, ho cambiato il piattello e le guarnizioni circa 3 anni fá senza risolvere, l'unica soluzione che all'epoca trovai fú mettere uno spessore nello stantuffo che esce dal motorino e ha funzionato per circa 3 anni, poi se ha problemi ora non só, gli ho ridato una controllata e sembra tutto per com'era ma noto che il flessibile di sotto collegato, quello grosso del riscaldamento scalda un poco è normale? Le sonde ntc le ho messe entrambe nuove da pochi giorni, perdonami tu mi parli di gomma del flessibile ma i flessibili per intenderci in parole povere, quelli che vanno dalla caldaia al muro sono quelli rigidi estensibili, ti riferivi a un flessibile in particolare? P.s Dimenticavo.. quando arriva a temperatura massima si inizia a sentire un gorgoglio nella pompa, puó essere un indizio in più per te?
[Modificato da Nico777 18/05/2021 23:02]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:31. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it