15/05/2021 01:52

Buonasera, vi scrivo per un problema in merito la mia caldaia, una Riello Nuova Benessere 24 KIS a camera stagna, ho da pochi giorni effettuato i seguenti lavori: pulizia scambiatore primario e secondario, ho cambiato le sonde ntc, il primario era bucato e sono riuscito a farlo saldare, ho ripristinato la pressione del vaso d'espansione, ho pulito gli ugelli e il bruciatore, ho pulito il venturi ma ho il seguente problema in pratica se imposto la temperatura a circa 50 gradi noto che la pressione dell'acqua è eccellente anche se quando inizia a scaldare diminuisce lievemente la portata, scalda per circa 45 secondi fino a diventare poi tiepida o addirittura fredda a volte, il tutto se apro il rubinetto del bagno e da lì osservando la caldaia ho notato che modula anche se ogni tanto spegne la fiamma modulando verso il minimo, se apro invece il rubinetto delle cucina (ho i miscelatori in tutta casa, oltremodo ho sostituito le cartucce) la fiamma a minimo tende a spegnersi molto più rapidamente, se imposto la temperatura a 45 gradi circa addirittura dal bagno si spegne più spesso il bruciatore ed ho acqua calda per 30 secondi circa sempre con un lieve abbassamento della portata per poi diventare addirittura fredda e riscaldare dopo un paio di secondi, quello che chiedo a voi che siete più esperti di me è secondo voi questo funzionamento è normale? qualcuno di voi ha messo le mani in questo modello di caldaia? mi date una mano per favore? vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
OFFLINE
Post: 108
Post: 21
Registrato il: 24/12/2006
Registrato il: 23/12/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/05/2021 16:10

Se apri più rubinetti contemporaneamente la situazione cambia? ."..per circa 45 secondi fino a diventare poi tiepida o addirittura fredda...";
se è si, controlla che il tubi/rubinetti dell'acqua sanitaria non siano ostruiti,
fraschi
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/05/2021 16:28

Re: Riello Nuova Benessere 24 KIS Pendolamento temperatura
.fraschi., 15/05/2021 16:10:

Se apri più rubinetti contemporaneamente la situazione cambia? ."..per circa 45 secondi fino a diventare poi tiepida o addirittura fredda...";
se è si, controlla che il tubi/rubinetti dell'acqua sanitaria non siano ostruiti,



Fraschi Grazie infinite per l'interesse, ho fatto adesso la prova, ho aperto lavandino e bidet, se apro entrambi i miscelatori a massimo si sente un fischio provenire dalla caldaia e credo siano i tubi di ingresso e uscita acqua sanitaria che vanno in risonanza, oltremodo un tubo ho dovuto tenerlo leggermente in tiro già prima con una fascetta, tubo uscita acqua sanitaria, sostituito una settimana fà circa, a livello di temperatura mi è parso di notare che la temperatura nel lavandino si è mantenuta calda per circa 59 secondi per poi raffreddare, quella del bidet è raffreddata un po dopo, cosa mi suggerisci? grazie ancora comunque
OFFLINE
Post: 108
Post: 21
Registrato il: 24/12/2006
Registrato il: 23/12/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/05/2021 19:21

se non noti calo di pressione,, dando per scontato che lo scambiatore dell'acqua sanitaria e relativo percorso acqua sia libero,  c'è  da verificare il flussostato, flussometro, e annessi componenti
fraschi
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/05/2021 20:34

Re: Riello Nuova Benessere 24 KIS Pendolamento temperatura
.fraschi., 15/05/2021 19:21:

se non noti calo di pressione,, dando per scontato che lo scambiatore dell'acqua sanitaria e relativo percorso acqua sia libero,  c'è  da verificare il flussostato, flussometro, e annessi componenti



Ti ringrazio Fraschi, io ti ho anticipato 😁 sul flussostato, l'ho smontato aperto e pulito, c'èra pochissimo calcare per lo più nel magnete ma adesso è tutto pulito, nell'occasione ho controllato come suggerito da te i tubi sembrano ok, ho dato una pulitina al rubinetto di carico, il fischio che sentivo era un maledetto flessibile sulla mandata che andava in risonanza, ho temporaneamente ammortizzato con una fascetta, aspetto che asciughi il sigillante sul flussostato e di provarlo per bene col tester aprendo l'acqua per precauzione, l'ho un po provato e sembra ok ma ti ripeto aspetto che asciughi per bene, ho pulito anche internamente la valvola jolly che è quella che si apre, volevo chiederti ma per te che presumo tu sia del mestiere potrebbe ritenersi normale che quando scalda l'acqua diminuisce proprio lievemente la portata e il pendolamento avviene ogni 45 secondi circa? cioè io purtroppo come capirai non sono proprio del mestiere, intendo esistono caldaie che funzionano proprio in questo modo? magari caldaie vecchie come la mia che è del 99'?
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/05/2021 18:39

Re: Riello Nuova Benessere 24 KIS Pendolamento temperatura
.fraschi., 15/05/2021 19:21:

se non noti calo di pressione,, dando per scontato che lo scambiatore dell'acqua sanitaria e relativo percorso acqua sia libero,  c'è  da verificare il flussostato, flussometro, e annessi componenti



Aggiornamento, ho pulito ora dopo il flussostato ieri, la pompa e la valvola di sicurezza che aveva il flessibile terminale completamente ostruito, ho provato a sturarlo ed è uscito un sacco di materiale giallo, da dentro infilando un filo di ferro doppio dopo un quindicina di minuti è uscita un ape viva, ho sostituito all'ultimo il flessibile con uno nuovo, mai successo un caso simile, da quel che ho visto questa valvola non si è mai aperta, la misi nuova circa un anno fà, ho dato anche una bella disincrostata a lei l'ho risciacquata e gli ho messo un filino di svitol, ti aggiorno fra poco e ti faccio sapere come và, col sole non riesco a vedere la finestrella della fiamma 😄
 
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/05/2021 20:07

Re: Riello Nuova Benessere 24 KIS Pendolamento temperatura
.fraschi., 15/05/2021 19:21:

se non noti calo di pressione,, dando per scontato che lo scambiatore dell'acqua sanitaria e relativo percorso acqua sia libero,  c'è  da verificare il flussostato, flussometro, e annessi componenti



Aggiornamento: provata la caldaia, mi sembra un pò migliorata la situazione ma l'acqua calda dura massimo un minuto, mi sembra si noti meno l'abbassamento della portata, Braschi provo a darti nella mia ignoranza qualche indizio in più, abito in un condominio, è presente un autoclave, oltremodo volevo capire nella mia ignoranza e da quello che grosso modo ho letto nei forum mi viene da formulare questa domanda: questa caldaia non ha il bollitore ma un vaso d'espansione credo di 8 lt questo vuol dire che è una caldaia istantanea o ad accumulo? mi aiuti per favore? ti ringrazio ancora comunque e ti ringrazio in anticipo
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
17/05/2021 09:48

il vaso d'espansione serve solo sul riscaldamento.Lacaldaia ha uno scambiatore dedicato per l'acqua calda?
se si può essere intasato quello per cui la caldaia arriva a temperatura sul lato riscaladmento
e quindi spegne
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/05/2021 11:11

visa20ctop, 17/05/2021 09:48:

il vaso d'espansione serve solo sul riscaldamento.Lacaldaia ha uno scambiatore dedicato per l'acqua calda?
se si può essere intasato quello per cui la caldaia arriva a temperatura sul lato riscaladmento
e quindi spegne

Ciao Visa, ma tu intendi lo scambiatore a piastre? Se intendi quello si ce l'ha, ma ho una pressione nei rubinetti eccellente, oltremodo aprendo l'acqua calda e osservando il comportamento della caldaia noto che la fiamma modula, molto raramente se apro dal bagno si spegne, modula per molto tempo, poi magari qualche volta si spegne e riprende a modulare, invece se apro dalla cucina modula per qualche minuto dopo ció è un accendi e spegni di fiamma continuo, quel che noto è che se imposto la temperatura a circa 60 gradi il pendolamento si nota un po meno ma l'acqua arriva bollente, se la imposto a 50 o 45 l'acqua calda dura meno ma a un tratto arriva sempre a diventare bollente, anche questo non lo capisco
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
17/05/2021 18:48

non fa niente che al rubinetto ti esce forte il getto dell'acqua quei scambiatori si intasano sul lato riscaldamento
quindi va su di temperatura sullo scambiatore primario e il termostato di limite ferma la caldaia.
Fai una prova con il mantello aperto apri il rubinetto dell'acqua calda e tocca il tubo da 18 che va
su allo scambiatore se per il caldo non si puo toccare e l'acqua esce tiepida o fredda
cambia lo scambiatore a piastre,già quando lo smonti vedrai che e intasato sul riscaldamento.
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/05/2021 20:37

visa20ctop, 17/05/2021 18:48:

non fa niente che al rubinetto ti esce forte il getto dell'acqua quei scambiatori si intasano sul lato riscaldamento
quindi va su di temperatura sullo scambiatore primario e il termostato di limite ferma la caldaia.
Fai una prova con il mantello aperto apri il rubinetto dell'acqua calda e tocca il tubo da 18 che va
su allo scambiatore se per il caldo non si puo toccare e l'acqua esce tiepida o fredda
cambia lo scambiatore a piastre,già quando lo smonti vedrai che e intasato sul riscaldamento.

Ciao visa, grazie sempre per l'aiuto comunque ho tentato a pulire lo scambiatore a piastre con una pompetta, la situazione non cambia, magari sará troppo incrostato, faró la prova che tu mi dici ma perdonami questo devo constatarlo cioè devo toccarlo quando l'acqua diventa tiepida? Un altra cosa che non credo c'entri ho toccato un flessibile lato termosifoni, era tiepido ma i termosifoni comunque sono tutti freddi, toccandolo forse l'ho smosso un pochino, ho aperto l'acqua calda questa volta dalla cucina e ha modulato per molto molto più a lungo, per te c'entra qualcosa? Inoltre ho notato che spesso la pompa fá un rumorino tipo motore dell'acqua ma molto molto basso, è normale?
[Modificato da Nico777 17/05/2021 20:38]
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/05/2021 15:48

visa20ctop, 17/05/2021 18:48:

non fa niente che al rubinetto ti esce forte il getto dell'acqua quei scambiatori si intasano sul lato riscaldamento
quindi va su di temperatura sullo scambiatore primario e il termostato di limite ferma la caldaia.
Fai una prova con il mantello aperto apri il rubinetto dell'acqua calda e tocca il tubo da 18 che va
su allo scambiatore se per il caldo non si puo toccare e l'acqua esce tiepida o fredda
cambia lo scambiatore a piastre,già quando lo smonti vedrai che e intasato sul riscaldamento.

Buonasera Visa, ho un aggiornamento, il tubo che sale al primario diventa bollente durante il pendolamento, scambiatore sanitario intasato? Anche il flessibile di riscaldamento è caldo comunque, perdonami ma secondo te potrebbe essere il primario a essere intasato? Domanda mia da ignorante
[Modificato da Nico777 18/05/2021 15:59]
OFFLINE
Post: 108
Post: 21
Registrato il: 24/12/2006
Registrato il: 23/12/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/05/2021 20:02

Scusa Nico777 ma non ho avuto tempo a collegarmi.
Concordo pienamente con la risposta di visa20ctop, smonta e controlla lo scambiatore e possibilmente controlla anche la valvola a 3 vie che non rimanga parzialmente aperta.
Altre diritte:
se la gomma del flessibile si degorma riduce la portata del flusso cosicchè il sensore continua a sentire l'acqua calda e quindi  spegne la modulazione. Ovviamente nel riaccenderla passa qualche istante; inoltre, se il sensore della temperatura è incrostato di calcare il suo rilievo della temparatura sarà molto più lento.


fraschi
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/05/2021 22:58

.fraschi., 18/05/2021 20:02:

Scusa Nico777 ma non ho avuto tempo a collegarmi.
Concordo pienamente con la risposta di visa20ctop, smonta e controlla lo scambiatore e possibilmente controlla anche la valvola a 3 vie che non rimanga parzialmente aperta.
Altre diritte:
se la gomma del flessibile si degorma riduce la portata del flusso cosicchè il sensore continua a sentire l'acqua calda e quindi  spegne la modulazione. Ovviamente nel riaccenderla passa qualche istante; inoltre, se il sensore della temperatura è incrostato di calcare il suo rilievo della temparatura sarà molto più lento.



Ciao Fraschi, tranquillo non ti preoccupare, si capisce, gli impegni sono impegni, ho smontato comunque scusa lo sfogo per la 40esima volta lo scambiatore e l'ho ripulito, stavolta sono andato di viakal, pare non essersi bucato, ma l'ho pulito e ripulito assai, la valvola a 3 vie aveva un problema in effetti, ho cambiato il piattello e le guarnizioni circa 3 anni fá senza risolvere, l'unica soluzione che all'epoca trovai fú mettere uno spessore nello stantuffo che esce dal motorino e ha funzionato per circa 3 anni, poi se ha problemi ora non só, gli ho ridato una controllata e sembra tutto per com'era ma noto che il flessibile di sotto collegato, quello grosso del riscaldamento scalda un poco è normale? Le sonde ntc le ho messe entrambe nuove da pochi giorni, perdonami tu mi parli di gomma del flessibile ma i flessibili per intenderci in parole povere, quelli che vanno dalla caldaia al muro sono quelli rigidi estensibili, ti riferivi a un flessibile in particolare? P.s Dimenticavo.. quando arriva a temperatura massima si inizia a sentire un gorgoglio nella pompa, puó essere un indizio in più per te?
[Modificato da Nico777 18/05/2021 23:02]
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
19/05/2021 10:53

Lo scambiatore a piaste non lo pulisci con il viakal ci sono acidi fatti apposta
per queste cose e in più dovrebbe circolare con una pompa per pulirlo bene
inoltre se la valvola a tre vie e difettosa va sostituita questo dimostra che hai
sporcizia nell'impianto e ti ha sporcato sia lo scambiatore che la valvola a tre
vie inoltre il gorgoglio che senti nella pompa e perchè tende ad andare in ebollizione.
Se vuoi segui i consigli che diamo sul forum altrimenti e inutile domandare.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:20. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it