4/12/2021 6:23 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Buona sera a tutti ,

Ho una vecchia UNICAL IVEN CTFS 24 F ; se faccio partire riscaldamento tutto ok , mentre se apro rubinetto ogni tanto , non sempre la fiamma non si accende quindi acqua fredda. La caldia non va in blocco .
Flussostato ok, pressostato fumi ok .
Mi hanno consigliato di vedere valvola a tre vie , ma non riesco a capire quale sia ...sembra non esserci , possibile ?
Qualcuno sa darmi un aiuto ?
Grazie mille
OFFLINE
Post: 129
Post: 129
Registered in: 2/18/2015
Registered in: 2/18/2015
Gender: Male
Job/occupation: manutentore caldaie
Junior User
Tecnico Manutentore
4/19/2021 10:56 AM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

quando apri l'acqua calda il ventilatore parte? se parte il pressostato fumi chiude?
controlla queste cose perchè se non va il blocco non arriva il consenso che
hai aperto il rubinetto può anche essere il sensore di temperatura.
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registered in: 4/12/2021
Registered in: 4/12/2021
Location: ACCIANO
Age: 51
Gender: Male
Junior User
4/19/2021 11:55 AM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Ciao Buongiorno,
il ventilatore parte e il pressostato fumi chiude . Pensi sia il sensore di temperatura ? perche ? Se segnasse in difetto la caldaia partirebbe , se segnasse eccessivamente forse darebbe un blocco .... no ?
OFFLINE
Post: 129
Post: 129
Registered in: 2/18/2015
Registered in: 2/18/2015
Gender: Male
Job/occupation: manutentore caldaie
Junior User
Tecnico Manutentore
4/20/2021 10:46 AM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

non tutti i sensori mandano in blocco la caldaia molti semplicemente non la fanno partire
mi dici come hai fatto a vedere che il pressostato chiude?
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registered in: 4/12/2021
Registered in: 4/12/2021
Location: ACCIANO
Age: 51
Gender: Male
Junior User
4/21/2021 3:42 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Il pressostato fumi è nuovo di circa 2 mesi , se lo scollego elettricamente la caldia è prorpio morta e non parte nemmeno ventilatore.
Mentre se lo collego il ventilatore parte regolarmente .
Il pressostato l'ho cambiato perche 2 mesi fa faceva il solito difetto e anchio ho pensato che fosse quello il problema . Sono pressostati tarati molto basso e con il tempo potrebbero andare e non andare . Se lo provi con il test e soffiando con la bocca nella camera positiva va regolare (vedi micro interruttore con il test), ma a volte i fumi  rilasciano all'interno dei tubettini quella sostanza verdastra che sicuramente si accumula anche dentro le camere del pressostato . 

La cosa strana è che ora la caldaia va regolare è il difetto non lo fa più , senza fare niente di che , ha ripreso .
Ho fatto caso che il difetto compare in giorni piovosi .

Ora domani la fermo perche voglio cambiare il pressostato di mancanza acqua perche tra il corpo in plastica e il corallino in metallo fa qualche goccia di acqua .
OFFLINE
Post: 129
Post: 129
Registered in: 2/18/2015
Registered in: 2/18/2015
Gender: Male
Job/occupation: manutentore caldaie
Junior User
Tecnico Manutentore
4/21/2021 6:27 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Può darsi che all'interno dei tubetti si crei della condensa altrimenti prova a smontare il ventilatore e a pulire sia la ventola che il venturi,e controlla che il terminale della canna sia integro e non faccia entrare acqua quando piove.
[Edited by visa20ctop 4/21/2021 6:31 PM]
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registered in: 4/12/2021
Registered in: 4/12/2021
Location: ACCIANO
Age: 51
Gender: Male
Junior User
4/22/2021 12:38 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote


Il Venturi non l'ho mai smontato , ci provo . Condensa non l'ho mai trovata . Però è probabile che il problema sia proprio li .
Acqua  dalla canna ? Potrebbe essere....
Controllo .
Grazie
OFFLINE
Post: 129
Post: 129
Registered in: 2/18/2015
Registered in: 2/18/2015
Gender: Male
Job/occupation: manutentore caldaie
Junior User
Tecnico Manutentore
4/22/2021 7:41 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Il venturi e dove si collegano i tubicini di silicone al ventilatore,smonta il ventilatore e controlla anche
che non sia sporca la ventola
OFFLINE
Post: 88
Post: 88
Registered in: 10/22/2012
Registered in: 10/22/2012
Location: CALCINAIA
Age: 50
Gender: Male
Job/occupation: Assistenza e Manutenzione
Junior User
Tecnico Manutentore
5/11/2021 2:30 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Hai risolto ? Sono curioso

Emanuele
-----------------
Pubblicizza la tua attività sul sito https://www.emanuelegori.it
Oltre 200 visite giornaliere in cambio di un caffè al giorno !!
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registered in: 4/12/2021
Registered in: 4/12/2021
Location: ACCIANO
Age: 51
Gender: Male
Junior User
5/12/2021 6:36 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Il Covid ha voluto farci visita ... appena sto meglio rimetto mano alla mia piccola bestia !!! poi vi faccio sapere .
...ieri a livorno pioveva e come sempre ogni tanto ha fatto cilecca !!!! 😀

a presto
Grazie
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registered in: 4/12/2021
Registered in: 4/12/2021
Location: ACCIANO
Age: 51
Gender: Male
Junior User
9/1/2021 12:47 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Salve, scusate il ritardo ma oltre al Covid a ruota rottura tendine achille . Tanta roba ! Finalmente ho risolto il problema della mia UNICAL IVEN CTFS 24 F ! Avevate ragione , ho smontato il ventilatore e il venturi . Pulito il tutto e rimontato . Il difetto non si è piu ripresentato nemmeno durante giorno piovoso . Grazie . saluti
OFFLINE
Post: 129
Post: 129
Registered in: 2/18/2015
Registered in: 2/18/2015
Gender: Male
Job/occupation: manutentore caldaie
Junior User
Tecnico Manutentore
9/1/2021 4:50 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

L'importante che stia bene tu, e anche la caldaia grazie per aver risposto
vi sono molti che non rispondono e fanno passare la voglia di dare consigli ciao.
Admin Thread: | Close | Move | Delete | Modify | Email Notification Previous page | 1 | Next page
New Thread
 | 
Reply
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Users | Search | Log In | Register | Admin
Create your free community and forum! Register to FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.0] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 3:28 AM. : Printable | Mobile
Copyright © 2000-2021 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it