| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 19/03/2021 Registrato il: 19/03/2021 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/03/2021 09:46 | |
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un'informazione. In casa ho l'impianto a pavimento rdz, e negli utlimi due anni mi è capitato 3 volte di trovarmi con alcune zone che non si scaldavano, o altre che rimanevano sempre calde. In queste occasioni ho chiamato l'idraulico, che non ha fatto altro che svitare il "tappo" delle testine al collettore, e muovere su e giù con una pinza la valvola che si muove in base alla chiamata del termostato. Secondo lui è dovuto al fatto che le valvole si ossidano e bisogna muoverel, ma l'ultima volta non l'ho visto molto convinto. Per voi è una procedura corretta? Soprattutto, può capitare che le valvole si blocchino? Grazie.
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
19/03/2021 11:37 | |
Si le valvole a spillo anche sulle testate termostatiche dei termosifoni tendono a bloccarsi per quanto riguarda l'impianto a pavimento forse sarebbe stato meglio mettere delle valvole di zona con motorino funzionano meglio.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 19/03/2021 Registrato il: 19/03/2021 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/03/2021 11:48 | |
ah ok, ti ringrazio. Ma quello che ha fatto l'idraulico con le pinze va bene? Perchè nel caso ho visto come ha fatto e lo posso fare anch'io.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
23/03/2021 12:55 | |
Finche riesci si
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 111 Post: 111 | Registrato il: 25/11/2018 Registrato il: 25/11/2018 | Città: GENOVA | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/04/2021 04:50 | |
Si esatto, si bloccano spesso anche nei termosifoni, va tolta la testina e con la pinza muovere su e giù lo spillo.. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 19/03/2021 Registrato il: 19/03/2021 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/04/2021 12:37 | |
grazie mille anche a te. Ne appofitto per chiedere una cosa: e se gli dessi un pò di svitol magari prima di accendere l'impianto in autunno?
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 111 Post: 111 | Registrato il: 25/11/2018 Registrato il: 25/11/2018 | Città: GENOVA | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/04/2021 13:19 | |
aurora2015 (EvBy210319), 06/04/2021 12:37:
grazie mille anche a te. Ne appofitto per chiedere una cosa: e se gli dessi un pò di svitol magari prima di accendere l'impianto in autunno?
Non serve perché il meccanismo che si inchioda è all'interno della valvola e non all'esterno nello spillo |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 19/03/2021 Registrato il: 19/03/2021 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/04/2021 13:28 | |
ah ok. Grazie ancora.
|
|
|
|