Baxi luna 3 240fi cala di pressione

Ultimo Aggiornamento: 10/02/2021 06:50
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/02/2021 21:44

Ciao
ho questa caldaia che e' da qualche giorno che la pressione scende causando il blocco caldaia-Ho verificato eventuali perdite nei termo,nel collettore e nella caldaia ma non rilievo nessuna perdita.E' venuto il tecnico per la manutenzione e mi ha detto che per lui la caldaia e' ok(sia il vaso di espansione carico che lo scambiatore).
La cosa strana e' che se riporto la pressione in regola dando acqua dalla caldaia ,la pressione scende solo usando il sanitario(tenendo il riscaldamento spento).
 metto le foto del manometro dal momento in cui stacco il riscaldamento alla sera(verso le 20) alla mattina verso le 6.
grazie e spero in utili consigli
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/02/2021 12:22

Re:
kkava, 01/02/2021 21:44:

Ciao
ho questa caldaia che e' da qualche giorno che la pressione scende causando il blocco caldaia-Ho verificato eventuali perdite nei termo,nel collettore e nella caldaia ma non rilievo nessuna perdita.E' venuto il tecnico per la manutenzione e mi ha detto che per lui la caldaia e' ok(sia il vaso di espansione carico che lo scambiatore).
La cosa strana e' che se riporto la pressione in regola dando acqua dalla caldaia ,la pressione scende solo usando il sanitario(tenendo il riscaldamento spento).
 metto le foto del manometro dal momento in cui stacco il riscaldamento alla sera(verso le 20) alla mattina verso le 6.
grazie e spero in utili consigli

Direi di controllare la valvola di sicurezza  -max pressione-, a volte a causa di incrostazioni di calcare lascia trafilare acqua. 🤠
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/02/2021 13:00

Grazie quindi come dovrei pulirla? Facendo scorrere l'acqua aprendo la valvola al massimo e poi ricaricando la portata della caldaia?Specifico che la valvola di sicurezza non perde. 
[Modificato da kkava 02/02/2021 14:56]
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 00:30

Re:
kkava, 02/02/2021 13:00:

Grazie quindi come dovrei pulirla? Facendo scorrere l'acqua aprendo la valvola al massimo e poi ricaricando la portata della caldaia?Specifico che la valvola di sicurezza non perde. 

Se detta valvola è libera, non vi è collegato nessun tubo, quindi è visibile se ci sono perdite, solo nel qual caso la valvola è collegata ad una tubatura di scarico è opportuno scollegarla per verificare se perde. Se non ci sono perdite non occorre intervenire.🤠
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 08:10

La valvola è attaccata alla tubazione, ti allego la foto. In questo caso dovrei allentare la tubazione dalla valvola e vedere se questa perde. Devo chiudere il generale dell'acqua o cosa? Forse vista la mia poca esperienza converrebbe chiamare qualcuno?
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 13:58

Re:
kkava, 03/02/2021 08:10:

La valvola è attaccata alla tubazione, ti allego la foto. In questo caso dovrei allentare la tubazione dalla valvola e vedere se questa perde. Devo chiudere il generale dell'acqua o cosa? Forse vista la mia poca esperienza converrebbe chiamare qualcuno?

Se non è possibile sfilare il tubo flessibile dal muro, occorre semplicemete scollegarlo dalla caldaia (valvola) allentando la ghiera esagonale visibile in foto. Nota: non occorre chiudere nulla. Se possibile mettere un recipiente sotto per controllare nel tempo se perde, e quanto perde. Saluti. 🤠
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 14:06

Re: Re:
Fausto.V, 03/02/2021 13:58:

Se non è possibile sfilare il tubo flessibile dal muro, occorre semplicemete scollegarlo dalla caldaia (valvola) allentando la ghiera esagonale visibile in foto. Nota: non occorre chiudere nulla. Se possibile mettere un recipiente sotto per controllare nel tempo se perde, e quanto perde. Saluti. 🤠
Nel qual caso la valvola dovesse perdere interpella l'assistenza.


OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 14:08

Ciao grazie ci provero',in caso perda sara' da cambiare la valvola presumo.Per curiosita' ma dove va quel tubo?e' caldo al tatto,e' normale?
[Modificato da kkava 03/02/2021 14:16]
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 14:24

Re:
kkava, 03/02/2021 14:08:

Ciao grazie ci provero',in caso perda sara' da cambiare la valvola presumo.Per curiosita' ma dove va quel tubo?e' caldo al tatto,e' normale?

ATTENZIONE!!! Pare che il tubo della foto non sia lo scarico collegato alla valvola di max pressione, ma la mandato e/o il ritorno del riscaldamento, controllare lo schema della caldaia per individuare il tubo giusto. 🤠
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 14:30

Ti allego le foto
adesso dopo 2 ore che ho spento il riscaldamento la pressione e' ok ,ma pian piano scende inesorabilmente anche a riscaldamento spento
[Modificato da kkava 03/02/2021 14:36]
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 15:09

Re:
kkava, 03/02/2021 14:30:

Ti allego le foto
adesso dopo 2 ore che ho spento il riscaldamento la pressione e' ok ,ma pian piano scende inesorabilmente anche a riscaldamento spento

Nessuno di questi 5 tubi sono collegati alla valvola di scarico Max pressione. Consulta il libretto del manuale per individuare la valvola. In rete non l'ho trovato. 🤠
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 15:22

Ti mando lo schema, non riesco a capire dov'è
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 22:54

Re:
kkava, 03/02/2021 15:22:

Ti mando lo schema, non riesco a capire dov'è


[IMG][/IMG] Al numero 27 corrisponde la valvola di sicurezza, se non vi è collegato alcun tubo è chiaramente visibile eventuale perdita.  Quindi probabile perdita da qualche tubatura sottotraccia.🤠
OFFLINE
Post: 108
Post: 21
Registrato il: 24/12/2006
Registrato il: 23/12/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/02/2021 10:08

controlla la pressione del vaso di espansione e dell'impianto.
Se ha troppa pressione (generalmente il vaso e regolato su 0.9 bar , mentre la pressione dell'inpianto su 1.2-1.5 bar) il vaso non riesce a compensare l'espansione dell'acqua dovuta al riscaldamento e di conseguenza, l'acqua esce tramite la valvola di sicurezza.
fraschi
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/02/2021 12:27

grazie il tecnico che mi ha fatto la manutenzione ha detto che il vaso di espansione e' tutto ok,la pressione dell'impianto la lascio a 1-1.2,non ci sono fuoriuscite dalla valvola di sicurezza.Comunque grazie,faro' tesoro dei vostri consigli per domani quando arrivera' un nuovo tecnico che posso usufruirne gratuitamente per la polizza associata al contratto Edison.
Spero che non ci siano perdite sottotraccia ,faro' magari mettere due tappi in caldaia per vedere se e' lei o qualche tubatura.
Pensavo,ma se ci fosse una perdita in una tubatura sottotraccia la pressione non dovrei trovarla a 0 e perderebbe anche quando funziona il riscaldamento.
Oggi per esempio staccata ieri sera il riscaldamento pressione 1.3,stamttina era poco sotto 1.
[Modificato da kkava 04/02/2021 12:40]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:44. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it