.fraschi., 17/01/2021 11:44:
piccola riflessione, premesso che ho poca esperienza sulle caldaie; se l'impianto di riscaldamento funziona perfettamente io mi concentrerei sul circuito di della sola acqua sanitaria (dallo scambiatore e rispettivo percorso dell'acqua al sensore di temparatura dell'acqua già riscaldata e rispettivi filtri).
Credo che un lavaggio sarebbe un buon inizio.
Lo scambiatore è a posto (l'ho cambiato ed il problema era lo stesso) e la valvola tre vie è stata manutenuta (cambiati oring e valvola e pulita). Il problema è più insidioso perchè il modulatore non lavora al 100% con temperatura sanitari al max (dovrebbe aprire al massimo il modulatore con ca 120mA di pilotaggio e lo fa solo ad accensione bruciatore per ca 5 secondi) e questo dipende dal venturi che comanda il Pressostato Analogico Differenziale che pilota la centralina (una catena). La centralina funziona correttamente perchè il manuale tecnico fornisce i valori in tensione del PAD e pilotaggio in mA del modulatore in un grafico proprio per verifica funzionamento e corrispondono perfettamente
solo che il PAD fornisce valori bassi e quindi la centralina pilota il modulatore di conseguenza (cioè lo tiene meno della metà aperto). Quindi le uniche due variabili possibili rimaste sono venturi sporco o PAD difettoso. Purtroppo il venturi non sono riuscito a smontarlo xchè una vite è verso il muro e mi tocca smontare tutta la scatola del bruciatore per poterla rimuovere ma lo farò appena ho tempo.
visa20ctop, 13/01/2021 19:59:
Probabilmente viste le verifiche che ai fatto non rimane che la centralina o la valvola gas per quanto riguarda il venturi
solo se il ventilatore e modulante può essere responsabile altrimenti non centra niente.
Grazie per il responso: la centralina fornisce valori congruenti rispetto al grafico sul manuale tecnico e modula di conseguenza lo spillo (lo modula, ma solo troppo poco). La corrente fornita al solenoide corrisponde al valore tabella rispetto al valore PAD quindi il problema deve essere o il PAD o il venturi. Faccio notare che aprendo il vano bruciatore il PAD fornisce valori più altri e di conseguenza il modulatore arriva a quasi 90mA ma sempre meno dei 120 a temp sanitari max come da manuale.
Grazie intanto a tutti per l'interessamento e supporto!