Regolazione portata Max e min Gas Caldaia Beretta Meteo MIX 24KW - acqua freddina

Ultimo Aggiornamento: 03/02/2021 19:26
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 12
Post: 11
Registrato il: 04/01/2021
Registrato il: 05/01/2021
Città: ACCIANO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/01/2021 09:41

Buongiorno e buon anno a tutti. Vorrei chiedere informazioni e/o suggerimenti riguardo alla taratura/verifica della caldaia Meteo MIX 24CSI in mio possesso che ha ca 15 anni. La caldaia è funzionante tutt’ora ed il riscaldamento funziona egregiamente; il problema riguarda la termoregolazione acqua sanitari: non arriva alla temperatura preimpostata e rimane sempre freddina (sui 37-8 Gradi) indipendentemente dalla temperatura impostata sul pannello (da 37.5 fino a 60 gradi). La valvola tre vie è già stata sostituita (con o-rings e guarnizioni nuove) e non c’è aumento di temperatura sul condotto di mandata termosifoni mentre l’acqua calda sanitari è in erogazione. Ho eseguito i seguenti controlli e tarato estremi min/max ove fuori valori:

- Pressione minima a valle della elettrovalvola gas 1.3mbar con faston disconnesso dal solenoide modulatore come da manuale
- Pressione massima a valle della stessa con preimpostato 60 gradi dal pannello 3.5 - 4.5mbar (corrente al modulatore ca 55mA)

La pressione però al momento dell’accensione del gas ora arriva correttamente a 10.3mbar ma scende subito ai suddetti valori, idem per l’assorbimento del modulatore che arriva a ca 120/130mA picco ma per ca 1 secondo e poi scende. In precedenza era stata ritarata da un tecnico e la caldaia mi andava in blocco sovratemperatura a caso (ora risolto a seguito mia ritaratura in base alle specifiche su manuale installatore).

La temperatura sulla sonda ad immersione sullo scambiatore secondario è di ca 38-40 gradi max letta con termometro laser, mentre in uscita sui sanitari è ca 36-38 gradi: quindi bassa allo scambiatore sebbene normale causa dispersione in arrivo al rubinetto (sembrerebbe NTC fuori parametri).

A mio avviso il modulatore riduce l’apporto del gas a causa di una errata lettura della temperatura dell’acqua dovuta a qualche problema sulla stessa sonda o mancata / errata calibrazione in centralina (se questo è poi fattibile). Vorrei chiedervi quindi se è possibile effettuare qualche ulteriore verifica o c’è qualche procedura per calibrare la sonda NTC o mi consigliate di sostituire la sonda NTC in toto. Volendo posso verificare la sonda NTC se avete dei valori in Ohm vs temperatura di riferimento (premetto che non è in corto).

Vi ringrazio ancora anticipatamente per qualsiasi dritta.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:09. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it