Caldaia Vaillant va spesso in blocco per problema di pressione o ritardo accensione pompa
Salve a tutti, spero mi possiate aiutare....la mia caldaia Vaillant Turbotec II VMW IT255/2 ( non è nuovissima) va in blocco dopo pochi minuti dall'accensione. Il codice sul display è F24 che può indicare una bassa pressione nell'impianto o nel caso di dilatazione, presenza di aria nell'impianto o ritardo nell'accensione della pompa. Esclusa la bassa pressione dell'acqua perché il manometro non la rileva, ho pensato alla pressione dell'aria nel vaso di dilatazione... qualcuno sa qual'é la pressione ottimale per questo tipo di caldaie?

In realtà ho già fatto varie prove con pressione da 0.9 a 1.3 bar, all'inizio alzandola è sembrata migliorare ma poi è andata in blocco comunque. Una particolarità è che la caldaia si accende normalmente e i termosifoni pure, faccio scorrere acqua calda e tutto ok...poi chiudo l'acqua calda, dopo 1 minuto provo a riaprire l'acqua calda e allora la caldaia va in blocco...ho pensato, leggendo su altri forum, ad un ritardo nell'accensione della pompa...sapreste darmi dei consigli??

Il tecnico che normalmente fa la manutenzione non l'ha voluta neanche aprire, mi ha detto di cambiarla e basta perché è un po' vecchiotta...

Grazie!!!!


OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
10/11/2020 17:24

Non conosco  molto Vailland, ma posso dire che: le prove fatte sono inutili , il problema sta nella cicolazione dell' acqua , controllare il condensatore del circolatore , ed a impianto avviato , verificare la differenza di temperatura,  tra mandata e ritorno , sullo scambiatore primario.
10/11/2020 17:42

Proverò...grazie!!!!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:18. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it