| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 24/10/2020 Registrato il: 24/10/2020 | Età: 49 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
24/10/2020 19:33 | |
Ferroli Econcept Tech 25 C Salve, c'è qualcuno che mi potrebbe spiegare come si effettua la sostituzione del motore della valvola a tre vie?
Grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
26/10/2020 12:31 | |
Devi chiudere l'acqua fradda scaricare il riscaldamento svitare le due viti di lato al motore valvola a tre vie fare leggermente leva per far uscire il gruppo motore ingrassare il nuovo e rimettere tutto come prima. Se il motore che togli e molto sporco ti consiglio di mettere un defangatore sul ritorno riscaldamento se non l'ha fatto l'installatore.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 24/10/2020 Registrato il: 24/10/2020 | Età: 49 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
26/10/2020 18:08 | |
Grazie mille. Scusami l'ulteriore domanda stupida... Ma cosa intendi scaricare il riscaldamento? C'è qualche valvola da aprire? O basta far arrivare la pressione del riscaldamento a zero... facendo scaricare l'acqua da un termosifone? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 24/10/2020 Registrato il: 24/10/2020 | Età: 49 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
26/10/2020 20:08 | |
[Modificato da alb.ser 26/10/2020 20:09] |
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
27/10/2020 17:59 | |
Devi portare la pressione del riscaldamento a zero e comunque fai attenzione che quando togli il motorino può uscire comunque acqua quindi togli corrente alla caldaia.
|
|
|
|