Salve a tutti ho una vecchia caldaia Radi-Ariston, che nonostante l'età riesce a fare ancora il suo lavoro, anche se ogni tanto gli devo dare qualche spinta. 
Il problema del giorno è: l'idrometro è bloccato a 1bar, diciamo che durante l'estate l'cqua calda lo usata poco quindi non gli ho dato molta attenzione, apparte il controllo del vaso di espansione che lo messo a 1bar o 1,5 non ricordo bene. Oggi aprendo l'acqua calda del rubinetto vicino alla caldaia mi sono accorto che la pressione non sale e neanche scende, strano? non mi era mai successo. Che ne pensate?
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 03/10/2020
Registrato il: 03/10/2020
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/10/2020 13:43

Ho scaricato dinuovo il vaso di espansione, e rimesso la pressione a 1bar. 
Il riscaldamento funziona bene, la pressione arriva al massimo 2,2bar. L'acqua calda sanitaria funziona pure, probabilmente su questa la pressione non deve alzare. Qualcuno può confermarmelo grazie?.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
03/10/2020 20:10

La precarica del vaso deve essere uguale alla pressione che si da al circuito primario, se quando si accende il riscaldamento, aumenta eccessivamente, ce un problema nel caso di espansione. Collegamento ostruito, membrana bucata o caso piccolo.
[Modificato da Carmelo.54 03/10/2020 20:18]
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 03/10/2020
Registrato il: 03/10/2020
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/10/2020 21:51

Carmelo.54, 03/10/2020 20:10:

La precarica del vaso deve essere uguale alla pressione che si da al circuito primario, se quando si accende il riscaldamento, aumenta eccessivamente, ce un problema nel caso di espansione. Collegamento ostruito, membrana bucata o caso piccolo.



Il vaso l'ho cambiato 2 anni fà, non mi ha dato altri problemi. L'inverno scorso dopo avergli dato una bella pulita e averla ricaricata di aria e acqua, all'accensione è partita ma emetteva un rumore di picchettio, preoccupato lo spenta, e dopo diversi tentativi ho capito che il problema derivava dalla valvola del gas, che con un cacciavite lo regolata smettendo di picchettare. D'allora non non avuto più problemi. Oggi guardandola accesa mentre avevo il rubinetto aperto, mi chiedevo ma è normale che la pressione non salga?😕 invece con i riscaldamenti la pressione sale normalmente.
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
05/10/2020 17:34

Quando apri l'acqua calda la pressione del manometro non sale perchè il quantitativo di acqua che viene riscaldata e poca.
Quando accendi il riscaldamento invece l'acqua che riscaldi e molto di più l'acqua riscaldandosi aumenta di volume e quindi sale la
pressione al manometro se il vaso di espansione funziona si mantiene intorno ai 2 / 2,5  se il vaso e sgonfio o bucato si apre
la valvola di sicurezza.Spero di essere stato abbastanza esaustivo ciao.
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 03/10/2020
Registrato il: 03/10/2020
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/10/2020 21:24

Sei stato chiarissimo visa20, grazie 1000😊
[Modificato da Leopix72 05/10/2020 21:25]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
la caldaia perde pressione da un giorno all'altro (1 messaggio, agg.: 05/02/2017 10:12)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:19. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it