01/09/2020 22:50

Buongiorno. Chiedo aiuto per un problema che si sta verificando da qualche giorno. La caldaia di casa (installata nel 2011) ha cominciato a perdere utilizzando l'acqua calda (solo sanitaria) in cucina o la doccia, indipendentemente dall'impianto di riscaldamento. Non ho alcuna esperienza con le caldaie murali, ma guardando il libretto di manutenzione, ho tolto la mantellatura frontale, ruotato il pannello di comando per rendere accessibili i componenti interni e capire cosa stesse succedendo. Ho notato l'origine della perdita credo dall'oring di un dispositivo a cui sono collegati 2 fili, diretti alla centralina. Ho sostituito l'oring in questione con uno nuovo, chiudendo l'acqua e togliendo la cravattatura che lo tiene in posizione, ma la perdita continua. Come posso risolvere? Allego una foto

https://photos.app.goo.gl/RjkkHHMkZmt48FHv7

e un filmato della perdita:
https://photos.app.goo.gl/f5RdzyWTf5tNn7sV9

Grazie a chiunque volessse dare una mano.
[Modificato da tony_martino_1976 01/09/2020 22:54]
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
04/09/2020 17:16

Sicuro che sia l'oring? quella che hai messo e originale? dalla foto sembra cke il sensore non sia entrato tutto dentro ai messo un po di grasso prima di montarla
con un pezzo di carta assorbi l'acqua che esce di lato e vedi e sicuro che esce da dove e innestata la forchetta poichè può essere lesionato l'alloggio e quindi l'acqua ti esce di fianco e
non dalla forchetta.
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 01/09/2020
Registrato il: 01/09/2020
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/09/2020 17:27

Ciao, grazie per l'interessamento.
Sembra che esca dalla forchetta, ho fatto anche un filmato, spero di veda bene. 
In ogni caso nel fine settimana proverò a ispezionare meglio il pezzo:

Filmato: photos.app.goo.gl/wAuz87AvFro4tuA38
[Modificato da tony_martino_1976 04/09/2020 17:28]
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 01/09/2020
Registrato il: 01/09/2020
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/09/2020 20:25

Aggiornamento della situazione, sperando che duri.....



Prima di procedere alla sostituzione integrale del gruppo mandata (il pezzo nero su cui si innesta il sensore NTC acqua sanitaria) ho tentato la strada del mastice\silicone per  guarnizioni, in particolare quello tipico dei motori Fire quando bisogna sigillare la pompa acqua o il coperchio punterie. Il primo tentativo è andato a vuoto, per aver valutato male come disporre la pasta rispetto al sensore. L'ho dapprima spalmato sul lato piatto da cui sporge la parte sensibile del sensore, rivolta all'acqua sanitaria, pensando che avrebbe funto da tappo, ma ovviamente il mastice non lavora in questo modo, ma da riepitivo di sottili cavità. Al secondo tentativo ho pensato di avvolgere il laterale del sensore(coprendo anche l'oring) con del nastro bianco al teflon, in modo da avvicinare la parete interna del corpo nero al sensore, nell'ipotesi di riempire il sottile interstizio da cui passava l'acqua con il mastice nero. E' stato complicato capire quanto metterne per poterlo infilare correttamente nella sua sede,e bloccarlo con la cravatta (o forchetta). Per fortuna dopo un paio di prove, il sensore si è infilato lasciando uscire fuori dall'interstizio della forchetta poco materiale. Dopo un paio di ore ho riaperto il rubinetto di mandata dell'aqua sanitaria è la goccia maledetta non si è più vista. Questo alle 12.30 di oggi (06 settembre), e dopo un paio di docce, e qualche utilizzo domestico, al momento in cui scrivo ancora i tubi e flessibili sottostanti sono asciutti. Vedremo se e quanto durerà.

A questo punto posso con certezza pensare che si tratti di una ovalizzazione della sede dell'oring, probabilmente per le escursioni caldo-freddo in 8 anni circa (la caldaia è sul terrazzo chiusa in un box metallico). Purtroppo il timore è che vedendo nell'interno della caldaia diversi tubi innestati e messi in tenuta con lo stesso meccanismo, potrei ritrovarmi con qualsiasi altra perdita imprevista.

Grazie e spero possa essere utile anche ad altri
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:01. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it