Vaillant VMW 242/1 E SO Balkon - non parte alla richiesta di ACS

Ultimo Aggiornamento: 12/07/2020 09:53
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 21/01/2005
Registrato il: 10/07/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/07/2020 09:53

mi rispondo da solo, magari la cosa può tornare utile a qualcun altro.

il problema è nel micro interruttore della valvola tre vie: il flusso d'acqua del rubinetto dovrebbe spingere la membrana e far azionare attraverso il piattello l'interruttore che attiva il consenso alla scheda logica per l'accensione dell'aeratore, dell'apertura gas e della scintilla. ora questo maledetto micro dà problemi, anche su valvole nuove di pacca, e non sempre la levetta che fuoriesce dal corpo della valvola attiva il pulsante. c'è una piccola vite a croce che fissa il micro interruttore al corpo della valvola, allentandola si può modificare la posizione dello stesso avvicinandolo alla levetta di plastica che dovrebbe attivarlo.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:33. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it