Vaillant VMW 242/1 E SO Balkon - non parte alla richiesta di ACS
salve a tutti, spero in un aiuto almeno qui visto che su plcforum non mi degnano di risposte... : (

posseggo una vecchia Vaillant VMW 242/1 alla quale ieri ho sostituito valvola 3 vie e scambiatore di calore secondario perché da un mesetto a questa parte i termo diventavano caldi con l'uso dell'acs. rimontato tutto, rimesso in pressione l'impianto, eseguito lo sfiato dei termo e testato l'impianto sia su sanitario che su riscaldamento non ho avuto problemi, la caldaia ieri partiva senza esitazioni e senza problemi.

questa mattina mentre faccio una doccia l'acqua diviene fredda. controllo la caldaia e mi accorgo che adesso alla richiesta di acqua calda la caldaia non parte più, è come se restasse in standby (no, non va in blocco). la spia led arancione che si accende quando si apre un rubinetto resta spenta. sul riscaldamento nessun problema, parte senza esitazioni.

da cosa può dipendere ciò? è il flussostato che dà il consenso all'accensione ed è da sostituire?


grazie grazie per l'aiuto che spero vorrete darmi
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 21/01/2005
Registrato il: 10/07/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/07/2020 09:53

mi rispondo da solo, magari la cosa può tornare utile a qualcun altro.

il problema è nel micro interruttore della valvola tre vie: il flusso d'acqua del rubinetto dovrebbe spingere la membrana e far azionare attraverso il piattello l'interruttore che attiva il consenso alla scheda logica per l'accensione dell'aeratore, dell'apertura gas e della scintilla. ora questo maledetto micro dà problemi, anche su valvole nuove di pacca, e non sempre la levetta che fuoriesce dal corpo della valvola attiva il pulsante. c'è una piccola vite a croce che fissa il micro interruttore al corpo della valvola, allentandola si può modificare la posizione dello stesso avvicinandolo alla levetta di plastica che dovrebbe attivarlo.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:39. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it