| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 10/06/2020 Registrato il: 10/06/2020 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
10/06/2020 15:36 | |
Installata caldaia nuova a condensazione. Faccio la doccia e partono i termosifoni.Ho 6 termoarredo in ferro. Il tecnico della SIME dice intasata valvola a tre vie che rimane aperta sui termosifoni. Scambiatore intasato dal pulviscolo di ferro. Dovrò installare un altro scambiatore esterno. Possibile? oltre 1.000 euro
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
11/06/2020 10:44 | |
Sulla nuova caldaia l'installatore dovrebbe aver fatto il lavaggio dell'impianto di riscaldamento e comunque aver montato un defangatore sul ritorno dell'impianto di riscaldamento se non ha fatto ciò e le ha rilasciato il certificato di conformità i danni li può far pagare all'installatore perchè l'installazione non e a norma e il centro assistenza lo dovrebbe dire se manca il defangatore
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 85 Post: 85 | Registrato il: 21/02/2017 Registrato il: 21/02/2017 | Città: DOMODOSSOLA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
11/06/2020 17:32 | |
sassofono.Alessandro, 10/06/2020 15:36:
Installata caldaia nuova a condensazione. Faccio la doccia e partono i termosifoni.Ho 6 termoarredo in ferro. Il tecnico della SIME dice intasata valvola a tre vie che rimane aperta sui termosifoni. Scambiatore intasato dal pulviscolo di ferro. Dovrò installare un altro scambiatore esterno. Possibile? oltre 1.000 euro
Ciao, ho sostituito la vecchia caldaia con caldaia a condensazione circa 3 anni fa, l'installatore ha montato il Defangatore, fino ad ora andato tutto bene. 🤠|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
12/06/2020 11:42 | |
se dopo tre anni ai la valvola a tre vie intasata come lo scambiatore a piastra o non si pulisce il defangatore o non e stato fatto il lavaggio dell'impianto. se lo scambiatore che ha la caldaia e del tipo a piastra dovrebbe costare non più di 100 euro quindi inutile mettere lo scambiatore esterno fai fare un buon lavaggio dell'impianto e una volta l'anno durante la manutenzione fai controllare il defangatore.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 85 Post: 85 | Registrato il: 21/02/2017 Registrato il: 21/02/2017 | Città: DOMODOSSOLA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/06/2020 14:57 | |
visa20ctop, 12/06/2020 11:42:
se dopo tre anni ai la valvola a tre vie intasata come lo scambiatore a piastra o non si pulisce il defangatore o non e stato fatto il lavaggio dell'impianto. se lo scambiatore che ha la caldaia e del tipo a piastra dovrebbe costare non più di 100 euro quindi inutile mettere lo scambiatore esterno fai fare un buon lavaggio dell'impianto e una volta l'anno durante la manutenzione fai controllare il defangatore.
Quì è nato un'equivoco, io ho cambiato la caldaia con una nuova a condensazione 3 anni fa, mentre sassofono.Alessandro non ha specificato esattamente quando, ma pare molto recente. 🤠|
|
| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 10/06/2020 Registrato il: 10/06/2020 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/06/2020 15:07 | |
Rispondo a tutti. Caldaia installata a Gennaio 2020. Installatore no fatto pulizia impianto. Messo però defangatore. Tecnico SIME ha pulito scambiatore. Altro tecnico consigliata pulizia più filtro a Y. |
|
|
|