Elexia Comfort 24ff perdita acqua sporca dalla valvola a tre vie

Ultimo Aggiornamento: 18/03/2020 10:59
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 03/03/2020
Registrato il: 03/03/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/03/2020 15:49

Salve a tutti. Come da titolo ho un problema con la mia caldaia Elexia Comfort 24ff. Qualche giorno fa mi sono accorto che i termosifoni erano partiti da soli con il termostato spento.

Mi sono accorto che c'era una perdita di acqua sotto la caldaia. Ho aperto il pannello e ho notato che la perdita di acqua avviene dalla valvola a tre vie,esattamente dal punto dove e' visibile l'otturatore (vicino al microinterruttore). L'acqua ha il colore della ruggine. A causa di questa perdita la pressione dell'acqua nei radiatori scende spesso,tanto che la devo regolare ogni 2 giorni circa. A parte questo pero' la caldaia funzione,sia per l'acqua sanitaria sia per il riscaldamento. inoltre il riscaldamento non e' partito piu' da solo.

La mia domanda e': da dove arriva questa acqua cosi' sporca?? E' possibile pulire la valvola a tre vie o l'otturatore??



Grazie in anticipo
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
05/03/2020 20:21

L'acqua sporca proviene dal circuito riscalamento, per  eliminare la perdita occorre sostiture una parte della valvola , esiste come ricambio, non costa molto.
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 03/03/2020
Registrato il: 03/03/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/03/2020 22:02

Re:
Carmelo.54, 3/5/2020 8:21 PM:

L'acqua sporca proviene dal circuito riscalamento, per  eliminare la perdita occorre sostiture una parte della valvola , esiste come ricambio, non costa molto.



Grazie Carmelo per la risposta.  Immaginno che si deve cambiare l'otturatore. 
Che tu sappia e' complicato smontarlo??
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
06/03/2020 08:44

No ,  l' importante avere il ricambio riginale , non è un otturatore , ma è un parte della valvola deviatrice,  con la giusta attenzione , non é difficile cambiarlo .
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 03/03/2020
Registrato il: 03/03/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/03/2020 16:01

Re:
Carmelo.54, 3/6/2020 8:44 AM:

No ,  l' importante avere il ricambio riginale , non è un otturatore , ma è un parte della valvola deviatrice,  con la giusta attenzione , non é difficile cambiarlo .



Ciao
alla fine era l'otturatore. L'ho smontato e mi sono accorto che il piolino che blocca l'otturatore dentro la valvola non c'era piu',si era rotto. Quindi l'otturatore non rimaneva fermo sulla valvola e si muoveva quel poco che faceva uscire acqua verso l'alto.
Ho messo l'otturatore nuovo e non perde piu'.

saluti
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
18/03/2020 10:59

👍✋
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:50. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it