Caldaia biasi si accende e spegne bruciatore
Ciao a tutti, una caldaia Biasi a camera aperta che quando va in riscaldamento il bruciatore si accende per circa 3 mimuti poi si spegne per circa 15 secondi per poi ripartire, il ventilatore rimane acceso e peraltro non va in errore continua a funzionare così senza raggiungete i 75 gradi impostati l'acqua rimane sui 60 gradi e non va oltre.
Qualcuno mi sa dire cosa può essere che provoca questo malfunzionamento?
Grazie Saluti
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
17/02/2020 09:03

Informazioni errate : se è una camera aperta non ha il ventilatore  , che modello e.


OFFLINE
Post: 31
Post: 31
Registrato il: 14/02/2013
Registrato il: 14/02/2013
Città: BARI
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
Tecnico specializzato
17/02/2020 13:58

Chiedo scusa ma ho sbagliato a scrivere... Si tratta di una caldaia a camera stagna del 2006
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
19/02/2020 08:50

Interviene il pressostato fumi, occorre una pulizia accurata  sul circuito fumi , il sgnale rilevato da pressostato é debole.


OFFLINE
Post: 31
Post: 31
Registrato il: 14/02/2013
Registrato il: 14/02/2013
Città: BARI
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
Tecnico specializzato
19/02/2020 13:49

Carmelo.54, 19/02/2020 08.50:

Interviene il pressostato fumi, occorre una pulizia accurata  sul circuito fumi , il sgnale rilevato da pressostato é debole.



Grazie per la risposta, faro' il controllo del pressostato
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
19/02/2020 20:08

Controllare il venturi del ventilatore .


OFFLINE
Post: 31
Post: 31
Registrato il: 14/02/2013
Registrato il: 14/02/2013
Città: BARI
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
Tecnico specializzato
19/02/2020 20:39

Carmelo.54, 19/02/2020 20.08:

Controllare il venturi del ventilatore .



La cosa strana è che il difetto lo fa quando l'acqua del riscaldamento ragiunge circa 60 gradi, il venturi è ok devo provare a sostituire il pressostato o potrebbe essere che il ventilatore non gira più in modo efficiente
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
21/02/2020 09:01

Domanda: la valvola del gas e mai stata controllata  é imprtante   regolare i valori min /max e poi  verificare la modulazione della fiamma.


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:15. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it