Caldaia biasi si accende e spegne bruciatore Ciao a tutti, una caldaia Biasi a camera aperta che quando va in riscaldamento il bruciatore si accende per circa 3 mimuti poi si spegne per circa 15 secondi per poi ripartire, il ventilatore rimane acceso e peraltro non va in errore continua a funzionare così senza raggiungete i 75 gradi impostati l'acqua rimane sui 60 gradi e non va oltre.
Qualcuno mi sa dire cosa può essere che provoca questo malfunzionamento?
Grazie Saluti |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
17/02/2020 09:03 | |
Informazioni errate : se è una camera aperta non ha il ventilatore , che modello e. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 31 Post: 31 | Registrato il: 14/02/2013 Registrato il: 14/02/2013 | Città: BARI | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | Tecnico specializzato | |
|
17/02/2020 13:58 | |
Chiedo scusa ma ho sbagliato a scrivere... Si tratta di una caldaia a camera stagna del 2006 |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
19/02/2020 08:50 | |
Interviene il pressostato fumi, occorre una pulizia accurata sul circuito fumi , il sgnale rilevato da pressostato é debole. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 31 Post: 31 | Registrato il: 14/02/2013 Registrato il: 14/02/2013 | Città: BARI | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | Tecnico specializzato | |
|
19/02/2020 13:49 | |
Carmelo.54, 19/02/2020 08.50:
Interviene il pressostato fumi, occorre una pulizia accurata sul circuito fumi , il sgnale rilevato da pressostato é debole.
Grazie per la risposta, faro' il controllo del pressostato |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
19/02/2020 20:08 | |
Controllare il venturi del ventilatore . |
|
| | | OFFLINE | | Post: 31 Post: 31 | Registrato il: 14/02/2013 Registrato il: 14/02/2013 | Città: BARI | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | Tecnico specializzato | |
|
19/02/2020 20:39 | |
Carmelo.54, 19/02/2020 20.08:
Controllare il venturi del ventilatore .
La cosa strana è che il difetto lo fa quando l'acqua del riscaldamento ragiunge circa 60 gradi, il venturi è ok devo provare a sostituire il pressostato o potrebbe essere che il ventilatore non gira più in modo efficiente |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
21/02/2020 09:01 | |
Domanda: la valvola del gas e mai stata controllata é imprtante regolare i valori min /max e poi verificare la modulazione della fiamma. |
|
|
|