caldaia niagara delta CHAFFOTEAUX ripete più volte ciclo di accensione

Ultimo Aggiornamento: 26/02/2020 12:55
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 7
Post: 6
Registrato il: 22/01/2020
Registrato il: 22/01/2020
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2020 19:36

Salve come da titolo ho un problema che mi fa impazzire, posseggo una caldaia niagara delta della  chaffoteaux e maury da una decina di anni è sempre andata bene , ma un annetto fa ha iniziato ad andare in blocco a parere del tecnico per mancanza di aria dal tubo di aspirazione, così decise di alzare dalla base, la canna dei fumi inserendo un pezzettino di legno in modo che rimanesse aperto per far entrare un po d'aria è andata avanti cosi' per un altro anno senza grossi intoppi.


Adesso però va sempre più spesso in blocco principalmente nella produzione di acqua calda e devo continuamente resettare. La cosa che mi fa impazzire è che praticamente va in blocco (errore 18 /21 /3) durante il ripetersi di cicli di accensione fiamma ....con fiamma già accesa! Mi spiego meglio: la caldaia alla richiesta di acqua calda parte normalmente, si accende la fiamma e inizia a riscaldare ma subito dopo con fiamma accesa ripete l'accensione ... quindi ripartono gli elettrodi e si riaccende fa cosi per tre quattro volte finche non va in blocco con spia rossa  ... ogni tanto invece dopo la quarto ciclo di accensione si stabilizza e rimane accesa. Inutile dire che ovviamente nelle riaccensioni produce degli inquietanti scoppiettii .


Chiedo a voi esperti un aiuto  🙏 non riesco a individuare la causa  


grazie a chi mi vorrà aiutare


p.s. dimenticavo ... senza mantello della camera stagna funziona bene🤫


 


 


 


[Modificato da cosimo.70 22/01/2020 19:44]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
24/01/2020 18:07

Il problema e nel circuito aspirazione aria ed evacuazione fumi, pulire per bene il tutto , Il pressostato fumi e a limite del funzionamento , riceve un segnale molto debole.


OFFLINE
Post: 7
Post: 6
Registrato il: 22/01/2020
Registrato il: 22/01/2020
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/01/2020 10:40

Innanzitutto Carmelo grazie per la risposta, in effetti ho provato il pressostato con il tester e funziona regolarmente  (non so se si possa pulire in qualche modo), mentre il ventilatore l'ho lubrificato . il difetto permane e continuano i cicli di accensione 4 o 5 volte finchè o parte o va in blocco cod -18 . sinceramente non so più che pensare ... tecnicamente se il ventilatore fosse ormai "arrivato" dovrebbe apparire nella fase di blocco il cod mancata estrazione fumi ma invece appare 18  l'unico che non è scritto sulle istruzioni... a volte appare anche il 20  (fusibile o massa) ma sono entambi funzionanti ... ho anche provato a staccare la massa o collegarne una nuova ... ma niente...


aspetto qualche altra soluzione , magari da qualcuno che si è già imbattuto in un caso analogo


grazie ancora per l'interessamento  


Cosimo


OFFLINE
Post: 7
Post: 6
Registrato il: 22/01/2020
Registrato il: 22/01/2020
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/02/2020 19:22

Qualche altro suggerimento ? Magari qualcuno sa esattamente quanto deve essere lungo al massimo  il tubo fumi ?   Forse l'errore parte dalla lunghezza esagerata? 


OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
21/02/2020 08:55

Controllare il venturi del  ventilatore che non sia sporco , misurare la depressione al venturi con un manometro digitale o  ad acqua.


Domanda : con la camera di combustione  aperta funziona  o si ferma ugualmente.


OFFLINE
Post: 7
Post: 6
Registrato il: 22/01/2020
Registrato il: 22/01/2020
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/02/2020 12:11

Carmelo grazie come sempre per la risposta, ti confermo a camera stagna aperta tutto funziona perfettamente nessun ciclo a vuoto la caldaia parte perfettamente.


Ma subito dopo aver rimontato il pannello della camera stagna ricomincia il difetto!


OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
25/02/2020 16:34

Confermi la mia tesi !


Puoi risolvere il problema , inserendo un tubicino siliconico  nella restante  presa del pressostato  e  fare  uscire la punta dello stesso  fuori  dalla camera di combustione ,   se non presente  realizza un piccolo foro  in una parete della camera di combustione.


OFFLINE
Post: 7
Post: 6
Registrato il: 22/01/2020
Registrato il: 22/01/2020
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/02/2020 11:08

Grazie Carmelo come sempre😉 Dunque il pressostato come già da te anticipato non presenta altre entrate, in effetti già montando solo 4 delle 6 viti del pannellino della camera stagna la situazione già migliora . L' idea del buchino in effetti mi era balenata, ma essendo caldaia da interno ho avuto qualche remora per paura di eventuale monossido che potrebbe entrare in casa . Però in effetti   sembra proprio che necessiti di aria per la normale combustione.  Ho l'impressione che il tubo dei fumi lungo 197 cm+ la curva sulla sommità della caldaia  sia un po' lunghetto  (infatti è stato aggiunto dal tecnico circa tre anni fà) . Per i primi 7/8 anni la caldaia ha lavorato con un tubo fumi standard di circa 90 cm senza mai un intoppo. Poi si decise di modificare la tubazione fumi per spostare l'uscita dall'altro lato per evitare odori e fumi. All'epoca il tecnico  disse che la lunghezza max era 2,50 metri e che quindi ci stavamo dentro , ma poi dopo due anni è cominciata questa accensione sotto sforzo con più cicli. 


Grazie ancora del tuo interessamento aspetto tua risposta👍


OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
26/02/2020 12:55

Impossibile : il pressostato fumi dispone di due prese di pressione : una negativa - ed una positiva + , alle suddette prese  vanno collegati  uno o due tubicini , la quale vanno a leggere la pressione e la depressione provocata dal ventilatore  ,  all'interno della camera di combustione, se il valore letto e insufficiente la  caldaia non fa la fiamma. 


Fammi ,una foto al pressostato fumi .


 


👋👋


 


[Modificato da Carmelo.54 26/02/2020 12:55]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:53. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it