22/01/2020 19:36 | |
Salve come da titolo ho un problema che mi fa impazzire, posseggo una caldaia niagara delta della chaffoteaux e maury da una decina di anni è sempre andata bene , ma un annetto fa ha iniziato ad andare in blocco a parere del tecnico per mancanza di aria dal tubo di aspirazione, così decise di alzare dalla base, la canna dei fumi inserendo un pezzettino di legno in modo che rimanesse aperto per far entrare un po d'aria è andata avanti cosi' per un altro anno senza grossi intoppi.
Adesso però va sempre più spesso in blocco principalmente nella produzione di acqua calda e devo continuamente resettare. La cosa che mi fa impazzire è che praticamente va in blocco (errore 18 /21 /3) durante il ripetersi di cicli di accensione fiamma ....con fiamma già accesa! Mi spiego meglio: la caldaia alla richiesta di acqua calda parte normalmente, si accende la fiamma e inizia a riscaldare ma subito dopo con fiamma accesa ripete l'accensione ... quindi ripartono gli elettrodi e si riaccende fa cosi per tre quattro volte finche non va in blocco con spia rossa ... ogni tanto invece dopo la quarto ciclo di accensione si stabilizza e rimane accesa. Inutile dire che ovviamente nelle riaccensioni produce degli inquietanti scoppiettii .
Chiedo a voi esperti un aiuto 🙏 non riesco a individuare la causa
grazie a chi mi vorrà aiutare
p.s. dimenticavo ... senza mantello della camera stagna funziona bene🤫
[Modificato da cosimo.70 22/01/2020 19:44] |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
24/01/2020 18:07 | |
Il problema e nel circuito aspirazione aria ed evacuazione fumi, pulire per bene il tutto , Il pressostato fumi e a limite del funzionamento , riceve un segnale molto debole. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 6 | Registrato il: 22/01/2020 Registrato il: 22/01/2020 | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
27/01/2020 10:40 | |
Innanzitutto Carmelo grazie per la risposta, in effetti ho provato il pressostato con il tester e funziona regolarmente (non so se si possa pulire in qualche modo), mentre il ventilatore l'ho lubrificato . il difetto permane e continuano i cicli di accensione 4 o 5 volte finchè o parte o va in blocco cod -18 . sinceramente non so più che pensare ... tecnicamente se il ventilatore fosse ormai "arrivato" dovrebbe apparire nella fase di blocco il cod mancata estrazione fumi ma invece appare 18 l'unico che non è scritto sulle istruzioni... a volte appare anche il 20 (fusibile o massa) ma sono entambi funzionanti ... ho anche provato a staccare la massa o collegarne una nuova ... ma niente...
aspetto qualche altra soluzione , magari da qualcuno che si è già imbattuto in un caso analogo
grazie ancora per l'interessamento
Cosimo |
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 6 | Registrato il: 22/01/2020 Registrato il: 22/01/2020 | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
20/02/2020 19:22 | |
Qualche altro suggerimento ? Magari qualcuno sa esattamente quanto deve essere lungo al massimo il tubo fumi ? Forse l'errore parte dalla lunghezza esagerata? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
21/02/2020 08:55 | |
Controllare il venturi del ventilatore che non sia sporco , misurare la depressione al venturi con un manometro digitale o ad acqua.
Domanda : con la camera di combustione aperta funziona o si ferma ugualmente. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 6 | Registrato il: 22/01/2020 Registrato il: 22/01/2020 | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/02/2020 12:11 | |
Carmelo grazie come sempre per la risposta, ti confermo a camera stagna aperta tutto funziona perfettamente nessun ciclo a vuoto la caldaia parte perfettamente.
Ma subito dopo aver rimontato il pannello della camera stagna ricomincia il difetto! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
25/02/2020 16:34 | |
Confermi la mia tesi !
Puoi risolvere il problema , inserendo un tubicino siliconico nella restante presa del pressostato e fare uscire la punta dello stesso fuori dalla camera di combustione , se non presente realizza un piccolo foro in una parete della camera di combustione. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 6 | Registrato il: 22/01/2020 Registrato il: 22/01/2020 | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
26/02/2020 11:08 | |
Grazie Carmelo come sempre😉 Dunque il pressostato come già da te anticipato non presenta altre entrate, in effetti già montando solo 4 delle 6 viti del pannellino della camera stagna la situazione già migliora . L' idea del buchino in effetti mi era balenata, ma essendo caldaia da interno ho avuto qualche remora per paura di eventuale monossido che potrebbe entrare in casa . Però in effetti sembra proprio che necessiti di aria per la normale combustione. Ho l'impressione che il tubo dei fumi lungo 197 cm+ la curva sulla sommità della caldaia sia un po' lunghetto (infatti è stato aggiunto dal tecnico circa tre anni fà) . Per i primi 7/8 anni la caldaia ha lavorato con un tubo fumi standard di circa 90 cm senza mai un intoppo. Poi si decise di modificare la tubazione fumi per spostare l'uscita dall'altro lato per evitare odori e fumi. All'epoca il tecnico disse che la lunghezza max era 2,50 metri e che quindi ci stavamo dentro , ma poi dopo due anni è cominciata questa accensione sotto sforzo con più cicli.
Grazie ancora del tuo interessamento aspetto tua risposta👍 |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
26/02/2020 12:55 | |
Impossibile : il pressostato fumi dispone di due prese di pressione : una negativa - ed una positiva + , alle suddette prese vanno collegati uno o due tubicini , la quale vanno a leggere la pressione e la depressione provocata dal ventilatore , all'interno della camera di combustione, se il valore letto e insufficiente la caldaia non fa la fiamma.
Fammi ,una foto al pressostato fumi .
👋👋
[Modificato da Carmelo.54 26/02/2020 12:55] |
|
|
|