caldaia vaillant biricchina

Ultimo Aggiornamento: 07/02/2020 23:35
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/01/2020 17:10

caldaia centralizata x riscaldamento e sanitaria
salve a tutti, e la prima volta che scrivo, e ho pure sbagliato prima, spero che sia la volta buona.
allora, faccio una premessa veloce, ho la caldaia villant da circa 15 anni, x il poco uso che facevo, è sempre andata bene, quest'anno mi fa dannare, a volte va bene x scaldare l'appartamento e a volte si ferma, ed esce sul display F22 qualcuno mi sa dire dove intervenire ?
grazie mille
OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/01/2020 19:05

L'errore f22 dela Caldaia Vailland indica una scarsa o assente pressione dell'acqua, che non consente all'impianto termico di attivarsi. A livello meramente tecnico, invece, L'errore f22, può indicare una rottura dell'interruttore o della pompa dell'acqua, oppure una mera perdita di qualche tubo.


OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/01/2020 19:51

Fausto.V, 19/01/2020 19.05:

L'errore f22 dela Caldaia Vailland indica una scarsa o assente pressione dell'acqua, che non consente all'impianto termico di attivarsi. A livello meramente tecnico, invece, L'errore f22, può indicare una rottura dell'interruttore o della pompa dell'acqua, oppure una mera perdita di qualche tubo.



ciao fausto piacere di conoscerti, allora tu dici una perdita di qualche tubo, beh partendo da qui secondo me non credo, sennò avrei potuto vedere dell'acqua in pavimento, può essere la pompa oh la pressione dell'acqua, x quando riguarda la pompa , ho avuto modo di visionarlo quest'estate 2019, perché il problema nasce proprio a quel periodo, chiamando il tecnico, che mi voleva cambiare subito la pompa, senza guardare il tutto necessario, ma gli ho dimostrato io personalmente dopo la pulizia e lubrificando la pompa, e tutt'ora lo trovo funzionante, anche quando si spegne l'accensione , toccando la pompa la sento girare, il più realistico potrebbe sembrare la pressione dell'acqua, io lo fatto un mese fa il controllo, e mettendolo in pressione, mi e sembrato di fare un buon lavoro, anche perché io vedo il manometro che c'è la pressione, ma una settimana fa ho dovuto aprirla l'acqua x aumentarla di pressione perché era scesa un po' sotto 1, però e strano che mi scende cosi la pressione, questo mi fa capire che devo ancora intervenire alla pressione ? però trovo anche strano che qualche mese dietro quando accendevo come prova il riscaldamento che funzionava, funzionava anche l'acqua sanitaria tutto assieme, adesso questo non me lo consente più, addirittura aprendo l'acqua sanitaria con il riscaldamento acceso si spegne tutta la caldaia, può essere anche qualche sensore da visionare ? domani ricontrollo il vasi di espansione e gli do della pressione, e poi vedo se c'è qualcun altro in più x risolvere questo problema, e ti farò sapere, ok ? grazie ciao
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/01/2020 11:17

Fausto.V, 19/01/2020 19.05:

L'errore f22 dela Caldaia Vailland indica una scarsa o assente pressione dell'acqua, che non consente all'impianto termico di attivarsi. A livello meramente tecnico, invece, L'errore f22, può indicare una rottura dell'interruttore o della pompa dell'acqua, oppure una mera perdita di qualche tubo.



ciao fausto e buon mattino, allora io ho tenuto d'occhio la caldaia, e ricontrollando il vaso di espansione, tutto regolare all'accensione, ma poi si spegne, con il display che mi indica F22 ma anche S54 IL f22 mi dice che c'è l'assenza di acqua, ma anche da controllare la pompa ed i cavi, quest'ultimo li trovo tutti regolari e la pompa che gira, quindi la causa è l'acqua, ma se vado su S54 mi dice che c'è l'assenza di acqua, gradiente temperatura troppo rigido della temperatura di mandata, che cosa vuol dire questo ? l'acqua che entra e normale che sia fredda , oh sbaglio io ad interpretare il ragionamento. la pompa sento che funziona e gira perfettamente, qui probabilmente c'è la sonda che segnala quest'acqua di andata che mi fa spegnere la caldaia. qualcuno più esperto mi può aiutare a capire qualcosa ? grazie mille
OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/01/2020 16:01

I codici error f22 e s54, portano entrambi ad un problema di pressione di acqua, quindi l'anomalia va cercata in quell'ambito. La pompa dell'acqua non è stata sostituita, anche se gira correttamente potrebbe essere ostruita nelle sue condutture interne da calcare.  Una bolla d'aria proprio nella pompa. La sonda che rileva la pressione guasta. Il manometro pressione ciurcuito acqua  interno che misura una pressione superiore a quella reale, questo si può controllare facilmente aprendo una valvolina sfiato termosifone  più lontano e alto dell'ambiente, questa deve spruzzare acqua con una lieve pressione.


OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/01/2020 17:20

Fausto.V, 21/01/2020 16.01:

I codici error f22 e s54, portano entrambi ad un problema di pressione di acqua, quindi l'anomalia va cercata in quell'ambito. La pompa dell'acqua non è stata sostituita, anche se gira correttamente potrebbe essere ostruita nelle sue condutture interne da calcare.  Una bolla d'aria proprio nella pompa. La sonda che rileva la pressione guasta. Il manometro pressione ciurcuito acqua  interno che misura una pressione superiore a quella reale, questo si può controllare facilmente aprendo una valvolina sfiato termosifone  più lontano e alto dell'ambiente, questa deve spruzzare acqua con una lieve pressione.



ciao fausto, grazie x il tuo intervento, e si sto guardando un po' tutto quello che mi stai suggerendo, ma penso che sia un difetto dalla sonda, domani provo ad usare il tester e controllare tutto, perché di partire parte ma poi si spenge dopo qualche minuto. ti farò sapere. ciao
OFFLINE
Post: 17
Post: 17
Registrato il: 18/04/2013
Registrato il: 18/04/2013
Città: BASILIANO
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/01/2020 17:59

Ciao ragazzi.
L'utente non ha specificato il modello della caldaia, che è importante per sapere di quali parti si compone internamente.
Questo in quanto le Vaillant di 15 anni fa non sempre avevano il pressotato acqua per la gestione della quantità d'acqua presente, e si dovevano affidare alle sonde NTC1 e NTC2.
Analogamente a qualche altra marca di caldaie, la presenza di acqua veniva controllata tramite differenza di temperatura tra le sonde (+/-2°c) entro un determinato tempo.
Se questa differenza di temperatura non avveniva correttamente la caldaia interpretava questo sintomo come mancanza di acqua nello scambiatore e segnalava con blocco F22 questa anomalia.
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/01/2020 15:28

sidro007, 26/01/2020 17.59:

Ciao ragazzi.
L'utente non ha specificato il modello della caldaia, che è importante per sapere di quali parti si compone internamente.
Questo in quanto le Vaillant di 15 anni fa non sempre avevano il pressotato acqua per la gestione della quantità d'acqua presente, e si dovevano affidare alle sonde NTC1 e NTC2.
Analogamente a qualche altra marca di caldaie, la presenza di acqua veniva controllata tramite differenza di temperatura tra le sonde (+/-2°c) entro un determinato tempo.
Se questa differenza di temperatura non avveniva correttamente la caldaia interpretava questo sintomo come mancanza di acqua nello scambiatore e segnalava con blocco F22 questa anomalia.

ciao sidro, piacere mio, e il tuo intervento è utile, ed ho proprio il sospetto che sia la sonda che citi tu.
il modello di caldaia e la seguente:
sul foglio di istruzioni ne vedo 4 sigle di modelli che si pareggiano, può essere che la mia sia uno di quelli, che di preciso non so.
allora,
VM/VMW IT240/2-5
VM/VMW IT 280/2-5


VMW IT 240/2-5B
VMW IT 280/2-5B

VM/VMW IT 242/2-5
VM/VMW IT 282/2-5
VM/VMW IT 322/2-5

VMW IT242/2-5B
VMW IT 282/2-5B
VMW IT 322/2-5B

ecco questi sono i modelli che vedo nel foglio,
stavo anche pensando di guardare lo scambiatore di calore, ed eventualmente sostituirlo, oppure se si può pulirlo e recuperarlo.
e x quando riguarda le sonde che dici tu NTC1 e NTC2 anche questi lo sto guardando e cercando di capire se cambiarlo, stamattina lo misurato con il tester la sonda che vedo a cavallo al tubo in rame e mi dava di valore 1.22 e vorrei capire se il valore e giusto oh sballato, che eventualmente lo sostituisco.
se mi suggerisci qualcosa di più ti ringrazio.
ciao
OFFLINE
Post: 17
Post: 17
Registrato il: 18/04/2013
Registrato il: 18/04/2013
Città: BASILIANO
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
29/01/2020 15:32

Buongiorno,
Ti confermo che il tuo modello di caldaia non ha il pressostato per l'acqua e utilizza le sonde NTC per vedere se è prevente o meno acqua nel circuito.
Le due sonde sono posizionate una a destra dello scambiatore sul tubo di rame e una a sinistra in alto all'ingresso dello scambiatore di calore.
Le sonde vaillant lavorano a secco, quindi sono smontabili senza scaricare la caldaia.
Si può provare anche a conrollare se lo scambiatore di calore è sporco ma come sintomo dovresti avere un aumento repentino dela temperatura all'accensione del bruciatore.

Saluti
OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
29/01/2020 16:42

caldaia vaillant biricchina

Qualche nozione riguardo lo scambiatore secondario.


https://www.youtube.com/watch?v=uklqNc1afHo


https://www.youtube.com/watch?v=hwElAcHkB6A


🤠


OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/01/2020 20:13

sidro007, 29/01/2020 15.32:

Buongiorno,
Ti confermo che il tuo modello di caldaia non ha il pressostato per l'acqua e utilizza le sonde NTC per vedere se è prevente o meno acqua nel circuito.
Le due sonde sono posizionate una a destra dello scambiatore sul tubo di rame e una a sinistra in alto all'ingresso dello scambiatore di calore.
Le sonde vaillant lavorano a secco, quindi sono smontabili senza scaricare la caldaia.
Si può provare anche a conrollare se lo scambiatore di calore è sporco ma come sintomo dovresti avere un aumento repentino dela temperatura all'accensione del bruciatore.

Saluti

ciao sidro
ieri io ho fatto diverse volte lo scarico con lo sfiato e rubinetto x pulizia sia di acqua dai termosifoni che di qualche tubo della caldaia, ed in effetti ho visto tanta acqua sporca, fatto questo, ho smontato la valvola a 3 vie , che sarebbe quella che va x riscaldamento e x la sanitaria, pulito e lubrificato, soprattutto dove lavora la sonda.
fatto questo, ho rimesso tutto in pressione x provare il funzionamento, al momento lo lascio in funzionamento in modo che gira l'acqua, domani invece richiudo tutto e tolgo lo scambiatore di calore x pulizia, e poi vedo che cosa fa quando uso la sanitaria con il riscaldamento acceso, secondo me la caldaia ha bisogno di un intervento di pulizia totale, lo sarà quando fa meno freddo a primavera.
comunque terrò d'occhio tutto, e vedo che succede, che poi vi farò sapere.
ciao e grazie
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/01/2020 20:27

Re: caldaia vaillant biricchina
Fausto.V, 29/01/2020 16.42:

Qualche nozione riguardo lo scambiatore secondario.


https://www.youtube.com/watch?v=uklqNc1afHo


https://www.youtube.com/watch?v=hwElAcHkB6A


🤠



ciao fausto, molto utile i video che mi hai mandato !!!! volevo chiederti , ma x pulire lo scambiatore dal calcare , va bene il prodotto x decalcificare la macchinetta del caffè ?? quello che trovo al supermercato ovviamente. grazie x i tuoi consigli. ciao
OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
31/01/2020 14:29

Re: Re: caldaia vaillant biricchina

sonoaquila, 30/01/2020 20.27:

ciao fausto, molto utile i video che mi hai mandato !!!! volevo chiederti , ma x pulire lo scambiatore dal calcare , va bene il prodotto x decalcificare la macchinetta del caffè ?? quello che trovo al supermercato ovviamente. grazie x i tuoi consigli. ciao


Ciao, non conosco il prodotto per le macchine del caffè, come hai visto nel video i prodotti per lavaggio dello scambiatore sono specifici, ed avranno il giusto grado per quel lavoro. Dal momento che hai lo scambiatore smontato puoi fare una prova con quello per macchina caffè e vedrai quanto riuscirà a sciogliere il calcare.


OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
31/01/2020 15:04

Re: Re: Re: caldaia vaillant biricchina
Fausto.V, 31/01/2020 14.29:


Ciao, non conosco il prodotto per le macchine del caffè, come hai visto nel video i prodotti per lavaggio dello scambiatore sono specifici, ed avranno il giusto grado per quel lavoro. Dal momento che hai lo scambiatore smontato puoi fare una prova con quello per macchina caffè e vedrai quanto riuscirà a sciogliere il calcare.



ok fausto, grazie mille ciao
OFFLINE
Post: 12
Post: 12
Registrato il: 19/01/2020
Registrato il: 19/01/2020
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/02/2020 16:38

ciao fausto, io lo scambiatore lo pulito, ma non va ancora la caldaia, penso che dovrei rifare il lavoro di decalcificazione, ma penso che sia anche il colpevole la valvola a 3 vie, che non fa il suo dovere, tu cosa mi consigli ?
ciao grazie mille
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
caldaia biricchina (1 messaggio, agg.: 19/01/2020 16:57)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:07. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it