Salve a tutti. Volevo condividere la soluzione ad un problema di blocco caldaia RADI mffi 23 (ariston). La caldaia ha iniziato ad andare in blocco senza accendersi. Iniziata a smontare il pannello frontale, la caldaia riparte. Ogni volta che la caldaia subisce un urto, riparte. La cosa mi stava facendo diventare matto. Smontato il pannello, verifico le schede , e noto che basta toccare la scheda di accensione per far partire la caldaia. Verifico i connettori, tutto OK. Se la caldaia va in blocco non sono i connettori. Noto sulla scheda una zona annerita e calda: un dissipatore termico sulla scheda sembra aver raggiunto temperature troppo elevate, annerendo la scheda  (per me si tratta di un dissipatore, allego comunque foto, con cerchietto rosso). Toccando il dissipatore, questo è connesso con un componente elettronico saldato sulla scheda con tre piedini. Appena tocco il componente la caldaia riparte. Senza sostotuire la scheda faccio più test di accensione e spegnimento termosifoni, anche test per acqua calda: tutto ok se il componente incriminato sulla scheda di accensione fa contatto. Scheda sostituita adesso la caldaia funziona. 


Altri sintomi: la caldaia era sempre accesa al massimo, anche si spegneva per raggiungimento temperatura di esercizio. 


Chiedo consiglio: una volta sostituita la scheda di accensione, va fatta qualche altra operazione, o per così dire è plug & play?


Inoltre è normale che il dissipatore di calore sulla scheda raggiunga temperature intorno ai 50 gradi? 


Devo ricercare qualche altro guasto o lasciare tutto come è, con questa nuova scheda, in cui il dissipatore comunque si riscalda?


Ho caricato la foto della scheda di accensione vecchia, quella che è stata sostituita. Il componente cerchiato in rosso è il dissipatore di calore.


Grazie per i consigli


Marcello


 


OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/01/2020 16:19

Felice per la risoluzione del tuo problema, ma mi sono chiesto perchè dopo aver individuato facilmente il componente guasto non si è tentato con la sostituzione dello stesso.


OFFLINE
Post: 13
Post: 11
Registrato il: 28/03/2016
Registrato il: 28/03/2016
Città: ACCIANO
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/01/2020 09:46

La scheda è stata sostituita. Il problema si è però ripresentato. Nel frattempo ho sostituito: scambiatore di calore secondario, due sonde covegas, la scheda di accensione. I sintomi sono quelli di prima. La caldaia va in blocco, spengo, riaccendo e riparte.  Durante la prima accensione (manuale o a tempo), prima di bloccarsi sento l'acqua che fluisce (pompa), dopo 30 secondi prova ad avviare e va in blocco. Spengo, riaccendo riparte in 10 secoondi. La stranezza è che con la scheda nuova, ha funzionato in modo regolare,  accendendosi, la fiamma lieve, in 40 minuti ha raggiunto la temperatura di esercizio. Adesso sembra tutto come prima: la fiamma è forte, raggiunge la temperatura in 10 minuti, stacca e riattacca in continuazione (ogni 2 minuti). Non so cosa pensare. Cosa mi consigliate? Il componente della scheda di accensione (quella nuova), il dissipatore di calore è sempre caldo. Grazie per l'aiuto (che spero mi darete). 


OFFLINE
Post: 13
Post: 11
Registrato il: 28/03/2016
Registrato il: 28/03/2016
Città: ACCIANO
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/01/2020 15:01

nuovo aggiornamento: la caldaia si accende sempre al secondo tentativo.
Le fasi sono OK.

Ho smontato e pulito. Il blocco rimane quando accendo la prima volta, spengo, faccio ripartire e tutto ok si accende.



Questa volta ho fatto la prova con il bruciatore a vista:

Al secondo tentativo, viene dato subito il consenso elettrico e vedo le scintille e la fiamma partire in modo regolare.

Allego video del secondo tentativo, quando l'accensione avviene in modo corretto.

we.tl/t-G50d5RtfvP

il video si trova al link sopra.



Al primo tentativo, invece manca proprio il consenso sulla parte elettrica, non ci sono scintille, sento solo acqua che circola, e poi va in blocco.
Sto diventando matto, a questo punto, il problema forse si trova di nuovo sulla scheda di accensione?!?!?!?


Grazie per l'aiuto.

Marcello
OFFLINE
Post: 17
Post: 17
Registrato il: 18/04/2013
Registrato il: 18/04/2013
Città: BASILIANO
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/01/2020 20:04

Ciao.

Proprio oggi ho trovato un problema simile su una Ariston GENUS 27 MFFI
Sintomi: La caldaia a volte partiva da sola senza nessuna richiesta, mentre quando veniva richiesta ACS a volte non faceva l'accensione (ma senza andare in blocco).
Conoscevo gà la macchina alla quale nel tempo ho già cambiato più volte le sonde NTC, in quanto nel mio caso il problema stà nello spinotto portasonda: pur cambiando sonda il contatto risulta difettoso, e in questa macchina se il circuito della sonda si apre la caldaia va in funzione, credo sia una specie di protezione antigelo...
Io ho risolto sistemando l'innesto portasonda verde. Nel mio caso si notavano i led che fungono da termometro sempre al massimo (80/90°) oppure si spegnevano completamente, indice di un difetto nella lettura della temperatura da parte della scheda.
Ti consiglierei di verificare anche il funzionamento dell'altra scheda, se è simile alla Genus dovrebbe avere 2 schede, una di alimentazione e una di comando.

Spero di esserti stato utile.👋
OFFLINE
Post: 13
Post: 11
Registrato il: 28/03/2016
Registrato il: 28/03/2016
Città: ACCIANO
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/01/2020 04:23

Ciao , grazie del suggerimento. Avevo gia' sostituito le sonde, e anche la parte del collegamento elettrico, perché pensavo potesse dipendere da quello. Controllata anche l'altra scheda. Il mio dubbio rimane sulla nuova scheda di accensione che ha fatto funzionare bene la caldaia per un giorno intero per poi dare i sintomi antecedenti alla sostituzione. Ho anche provato a rimuovere la scheda ed inserirla di nuovo . La scheda di accensione per quello che ho visto fa scattare due rele' in sequenza. Il primo appena riceve il comando di accensione. Il secondo dopo che riceve il consenso da parte di sensori ed altro. Questo secondo rele' e' quello che accende la caldaia (sto semplificando). A me servirebbe capire come mai, al comando di accensione della caldaia, il primo rele' scatta, il secondo no,mandando in blocco la caldaia. Se faccio reset, la caldaia riparte e si accende. I rele' di cui parlo sono sulla scheda di accensione. Grazie Marcello
OFFLINE
Post: 13
Post: 11
Registrato il: 28/03/2016
Registrato il: 28/03/2016
Città: ACCIANO
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/02/2020 11:21

Risolto. Alla fine Bastava pulire dal calcare il pressostato. In pratica il pressostato non riusciva a percepire la pressione dell'acqua a causa del calcare che aveva intasato il cilindro dove scorre il pistoncino che avvia l'interruttore della caldaia. Ciao
OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/02/2020 15:32

Re:

marcellocaldaia, 02/02/2020 11.21:

Risolto. Alla fine Bastava pulire dal calcare il pressostato. In pratica il pressostato non riusciva a percepire la pressione dell'acqua a causa del calcare che aveva intasato il cilindro dove scorre il pistoncino che avvia l'interruttore della caldaia. Ciao


👍👍👍


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:18. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it