Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

termostato smart

Ultimo Aggiornamento: 31/12/2019 09:39
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 15/12/2019
Registrato il: 15/12/2019
Età: 64
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/12/2019 10:18

ho preso un termostato smart di cui allego istruzioni


però guardando il mio che è un vailant vrt p2d ho dei dubbi su come collegare i fili a quello nuovo


non vorrei bruciare qualcosa


allego foto del vecchio


mi aiutate


grazie[IMG][/IMG][IMG][/IMG]


OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/12/2019 11:32

OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/12/2019 11:38

Re:

bart5959, 15/12/2019 10.18:


ho preso un termostato smart di cui allego istruzioni


però guardando il mio che è un vailant vrt p2d ho dei dubbi su come collegare i fili a quello nuovo


non vorrei bruciare qualcosa


allego foto del vecchio


mi aiutate


grazie[IMG][/IMG][IMG][/IMG]





OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 15/12/2019
Registrato il: 15/12/2019
Età: 64
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/12/2019 11:44

NN

non vedo risposta!


OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/12/2019 15:05

Re:

bart5959, 15/12/2019 10.18:


ho preso un termostato smart di cui allego istruzioni


però guardando il mio che è un vailant vrt p2d ho dei dubbi su come collegare i fili a quello nuovo


non vorrei bruciare qualcosa


allego foto del vecchio


mi aiutate


grazie[IMG][/IMG][IMG][/IMG]




Ciao, non sono riuscito a vedere le tue istruzioni, ma il termostato è comunque un semplice interruttore alla quale va collegato il filo neutro che in questo caso è in fase di normalmente aperto, quando è richiesta l'accensione della caldaia si chiude fornendo così l'alimentazione.[IMG][/IMG]


OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 15/12/2019
Registrato il: 15/12/2019
Età: 64
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/12/2019 20:35

si ma se apri l'immagine io ho 4 fili nel vecchio e non so cosa sono


invece se clicchi su download vedi lo schema del nuovo


OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/12/2019 22:38

OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/12/2019 00:14

Termostato

Nello schemino del collegamento elettrico del Termostato nuovo  raffigurato con i numeri  1-2-3-4, è indicato che deve essere alimentato a 220V


I numeri 3-4 con tensione di rete 220 Volt, il numero "(3 Neutro)" il numero "(4 Fase)" mentre ai numeri 1 e 2 deve essere collegato il carico, cioè la caldaia,  rispettando le fasi indicate


Ai fili collegati al vecchio termostato è presente una sola fase, che di norma deve essere il Neutro. Quindi manca il filo Di fase L. Ti consiglio di interpellare un Elettricista. Ciao.


OFFLINE
Post: 84
Post: 84
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/12/2019 00:21

Termostato

Nota, nel vecchio ci sono 4 fili ma è come se fossero solo 2. Ciao.


OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 15/12/2019
Registrato il: 15/12/2019
Età: 64
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/12/2019 07:31

ok grazie mille


OFFLINE
Post: 111
Post: 111
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/12/2019 19:27

bart5959, 15/12/2019 10.18:

ho preso un termostato smart di cui allego istruzioni


però guardando il mio che è un vailant vrt p2d ho dei dubbi su come collegare i fili a quello nuovo


non vorrei bruciare qualcosa


allego foto del vecchio


mi aiutate


grazie[IMG][/IMG][IMG][/IMG]



I fili sono 4 semplicemente perché hanno aumentato la sezione così facendo, sicuramente vanno alla caldaia come comando on off. Vedrai che se li ricolleghi così su 1 e 3 come scritto dal collega funziona ma cmq prima verifica dove vanno a finire
OFFLINE
Post: 32
Post: 31
Registrato il: 20/10/2012
Registrato il: 20/10/2012
Città: ROMA
Età: 49
Sesso: Maschile
Occupazione: Termoidraulico- riparazioni ca
Utente Junior
31/12/2019 09:39

Ha ragione Fausto V
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:52. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it