Buongiorno a tutti, ho letto le vostre discussioni e scrivo per illustrarvi un problema che ho notato quest'anno con la mia caldaia e che vorrei comprendere :

- impianto monotubo 10 caloriferi
- caldaia Beretta Mynute 28 a camera aperta in funzione da anni
- quest'anno carico l'acqua della caldaia come al solito a circa 0.5 bar come da manuale (quando la pressione è adeguata la caldaia parte)
- dopo circa 1 ora va in sovrapressione e la valvola di sicurezza scarica
- me ne accorgo ad impianto freddo con la caldaia "in protezione" perchè la pressione è a zero (la valvola di sicurezza ha scaricato l'acqua)
- dopo un po' di ragionamento --> penso al vaso di espansione
- svuoto l'impianto : chiudo il rubinetto di ingresso dell'acqua, apro la valvola di carico (è manuale), apro il rubinetto dell'acqua calda e non esce acqua. Allora apro anche la valvola di sfogo aria automatica e inizia a uscire l'acqua dall'impianto. Per sicurezza tengo aperta anche una valvolina del calorifero
- misuro la pressione nel vaso di espansione : è zero. Lo carico a 1 bar come da manuale e da post sul forum

--> il problema persiste, dopo circa 1 ora la pressione da 0.5 sale oltre i 3 ed entra in funzione la valvola. 

- decido di verificare che la caldaia scaldi alla temperatura giusta e non impazzisca. Uso un termometro esterno e vedo che il termostato funziona. Se regolo al minimo la temperatura dell'acqua dei caloriferi scalda fino a 50°C se aumento al massimo arriva a 80 °C. Faccio la stessa verifica con l'acqua dei sanitari e funziona.

- ripeto la procedura dello scarico caldaia come sopra e questa volta il vaso di espansione ha mantenuto 1 bar di pressione. quindi nella mia ignoranza penso funzioni. Se la membrana fosse guasta non si sarebbe scaricato ? Peraltro l'anno scorso nella manutenzione non me l'hanno verificato e io ne ignoravo l'esistenza.

- se l'impianto non  fosse funzionato in precedenza senza modifiche quest'anno .... penserei che il vaso è sottodimensionato. Ma il ragionamento non torna visto che funzionava.

prima di scrivere ho cercato di seguire tutti i consigli/ragionamenti  che ho trovato !
grazie mille a chi mi vorrà dare un consiglio, simone
ps: sono di Milano, il mio tecnico mi sembra brancolare nel buio. Ho addirittura pensato di mettere una nuova caldaia a condensazione visto che questa ha 16 anni ma il condominio non me lo consente causa vecchia canna fumaria e restanti condomini contrari.

[Modificato da simonep81 24/11/2019 11:43]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
27/11/2019 20:42

Se la caldaia ha sempre funzionato con questo vaso di espansione , non penso che sia  insuficiente , verificare il collegamento lato acqua , potrebbe essere ostruito il tubicino che lo collega alla caldaia.

Dire 10 caloriferi indica niente,  e  utile indicare quanti litri  d'acqua contiene l'impianto.
[Modificato da Carmelo.54 27/11/2019 20:44]
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 24/11/2019
Registrato il: 24/11/2019
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/11/2019 21:38

Grazie Carmelo per la risposta. Un altro utente mi ha dato lo stesso suggerimento ed effettivamente il flessibile che collegava il circuito della caldaia al vaso di espansione era completamente ostruito. Liberandolo ho ripristinato un funzionamento pressochè completo.
Immagino che nel vaso e nella valvola di sfiato automatica (che è appena prima del flessibile suddetto) ci sia un sacco di sporcizia e che debba smontare e pulire anche in quelle sedi.
Circa il volume dell'impianto non saprei stimarlo e non ho strumenti per misurarlo.
grazie ancora per il suggerimento.
[Modificato da simonep81 27/11/2019 21:38]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:56. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it