TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
16/11/2019 18:35

temperatura H2o elevata
Non conosco la caldaia ,  presumo che sia modulante anche in sanitario, visto che scrivi di sensore, questo dovrebbe avere +/- , un valore di corca 10 K, con una temperatura di 20 °C , quindi : 1 -  accettarsi che il sensore funziona correttamente ( la scheda indica la presenza del sensore , non dice se funziona o no ), 2  tarare  le pressioni del gas  min e max , 3 verificare  staccando un filo del modulatore se la fiamma si abbassa.

Fatte le suddette verifiche e scrivi  quello che avviene.


 Saluti Carmelo.54


Occhio che a furia di fare lavaggi sullo scambiatore, questo si buca.
[Modificato da Carmelo.54 16/11/2019 18:39]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:56. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it