| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 29/10/2019 Registrato il: 29/10/2019 | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
29/10/2019 14:44 | |
Avendo problemi durante la richiesta di acqua calda ho individuato il problema nel sensore fumi.
Esso è composto da due sonde PTC una dentro il passaggio dei fumi e l'altra fuori.
La PTC fuori dal percorso fumi era interrotta . Le due PTC sono visibili e costituite da un cilindretto di vetro con i due reofori poi inizia l'isolante elettrico su cui si ancora la mensolina di sostegno.
Il componente nuovo (253537) ha i due sensori completamente coperti dall'isolante elettrico e questo mi ha spiazzato e mi sono fermato nel montaggio.
Devo rimuovere tale guaina da sopra i due sensori? Per fare questo dovrei fare due tagli circolari e poi uno longitudinale con il rischio di rovinare il sensore. Mi sembra strana una procedura del genere, avrei pensato ad una protezione facilmente amovibile.
O forse la guaina deve rimanere per evitare il contatto diretto con i fumi corrosivi dei gas di scarico?
Grazie anticipatamente per le vostre risposte. |
|
|
|
|