| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 27/09/2019 Registrato il: 27/09/2019 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
27/09/2019 23:07 | |
Sto diventando matto per la perdita di acqua copiosa (1 secchio alle settimana) dalla valvola di sicurezza. Prima l'abbiamo pulita, poi sostituita: niente da fare. La caldaia è una Junkers CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA
Cosa può essere?
Grazie per ogni aiuto
|
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
07/10/2019 11:49 | |
Difficilmente una valvola di sicurezza si apre senza motivo, controllare il vaso di espansione e la sua precarica. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 27/09/2019 Registrato il: 27/09/2019 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
13/10/2019 15:07 | |
Carmelo.54, 07/10/2019 11.49:
Difficilmente una valvola di sicurezza si apre senza motivo, controllare il vaso di espansione e la sua precarica.
Ho controllato il vaso di espansione e la pressione la mantiene. Non so che tipo di controlli debba fare per vedere se funziona. La cosa strana per me è che l'acqua che esce dalla valvola di sicurezza è fredda. Gentilissimo se mi aiuta. Paolo |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
21/10/2019 12:58 | |
Perdita valvole di sicurezza Se la precarica del vaso di espansione é esatta e la valvola continua a perdere occorre :
- Verificare che la pressione del circuito primario non superi 1,5 bar ad impianto freddo ( diversamente controllare il rubinetto di riempimento )
- Se avviando il riscaldamento, la pressione supera i 2,5 bar, il vaso e piccolo ( aggiungere vaso di espansione supplementare )
- Pulire per bene l'otturatore della valvola di sicurezza.
- Cambiare la valvola di sicurezza.
- Di più non sò . saluti carmelo.54
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 27/09/2019 Registrato il: 27/09/2019 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
26/10/2019 14:22 | |
Re: Perdita valvole di sicurezza Carmelo.54, 21/10/2019 12.58:
Se la precarica del vaso di espansione é esatta e la valvola continua a perdere occorre :
- Verificare che la pressione del circuito primario non superi 1,5 bar ad impianto freddo ( diversamente controllare il rubinetto di riempimento )
- Se avviando il riscaldamento, la pressione supera i 2,5 bar, il vaso e piccolo ( aggiungere vaso di espansione supplementare )
- Pulire per bene l'otturatore della valvola di sicurezza.
- Cambiare la valvola di sicurezza.
- Di più non sò . saluti carmelo.54
Grazie mille, seguo i consigli. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 111 Post: 111 | Registrato il: 25/11/2018 Registrato il: 25/11/2018 | Città: GENOVA | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/11/2019 21:07 | |
Re: Re: Perdita valvole di sicurezza joe2019, 26/10/2019 14.22:
Grazie mille, seguo i consigli.
Se la. Valvola perde può essere quasi sicuramente il vaso di espansione.. Lo carichi alla pressione dell impianto e non si sbaglia.. |
|
|
|