Caldaia Sime Allarme 07

Ultimo Aggiornamento: 06/03/2020 15:04
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 10/01/2019
Registrato il: 10/01/2019
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/01/2019 14:35

Caldaia Sime Allarme 07
Buongiorno a tutti,
spero che qualcuno sappia farmi delle dritte, perché dai tecnici ho sempre e solo trovato confusione...
Cominciamo dall’inizio... l’anno scorso ho riammodernato casa, posando un laminato in legno sopra al pavimento. Visto quanto è delicato, ho deciso di far sostituire le valvole dei radiatori, dato che qualcuna perdeva... montate valvole FAR 1420.
Da quando le hanno sostituite, i radiatori hanno cominciato ad essere molto rumorosi, sfiatati 1000 volte, ma nulla da fare, soprattutto l’ultimo radiatore in serie prima del ritorno alla caldaia.
La caldaia all’accensione del riscaldamento ha cominciato a fare degli schiocchi, ogni volta sempre più forti, finché ha cominciato a presentarsi l’allrme 07. Inizialmente andava in sovratemperatura, allarme 07, con pompa ancora in funzione, e dopo qualche secondo di circolazione dell’acqua si abbassava la temperatura e ripartiva... dopo qualche tempo l’allarme è diventato costante e necessitava il reset con tasto, fino a quando la pompa non è più partita. L’albero girava libero, quindi ho chiamato il tecnico che mi ha sostituito l’intera pompa, una wilo monovelocità.
Tutto bene per un paio di mesi, fino a quando si è ripresentato tutta la situazione iniziale, allarme 07, ecc... tutto è nato quando ho sfiatato lo stesso radiatore rumoroso, il forte ticchettio che sentivo si è spostato alla caldaia ed è stata la fine.
Ora, la pompa nuova è in garanzia quindi mi viene sostituita, ma la mia domanda è un’altra:
I problemi sono nati dopo aver sostituito le valvole dei radiatori... è possibile che la rottura delle 2 pompe sia in qualche modo collegata a questo? Mi sembra impossibile che si siano rotte così dal nulla, pur girando libere manualmente!
Qualche altra info:
L’impianto è di fine anni 80
Ho 3 radiatori
La corrente arriva alla pompa
Ho il bicchiere di polifosfati
La pompa ha la valvola di sfiato automatico

Sto diventando stupido con sta caldaia, mi viene detto continuamente che sono bolle d’aria, ecc, ma 250€ di pompa nuova per delle bolle d’aria mi fa da ridere!

Spero che qualcuno possa darmi delle dritte, e ringrazio chiunque mi aiuterà!

Davide
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 10/01/2019
Registrato il: 10/01/2019
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/01/2019 14:10

PROBLEMA RISOLTO
Dato che in rete non si trova nulla a riguardo, ed ho risolto il problema, integro il post con la risoluzione funzionata nel mio caso:
Semplicemente è bastato sostituire il condensatore.
Lo chiesi più volte al tecnico, ma dato che la pompa nuova funzionava a singhiozzo, l’aveva escluso.
Alla fine dopo averlo sostituito da solo ieri sera, è ripreso tutto a funzionare regolarmente. Ora testerò a banco anche la pompa vecchia (che secondo il tecnico è rotta), e nel caso funzionasse lo chiamerò per fargli presente che mi ha fatto spendere 250€ totali inutilmente, quando sarebbero bastati 2,50€ di condensatore.
In caso di allarme 07, quindi, consiglio di provare in primis la sostituzione da se del condensatore del circolatore dell’acqua, un tentativo economico che farebbe risparmiare molti soldi, e che è un’operazione molto semplice.

Il condensatore della pompa dell’acqua influisce nello spunto iniziale che la fa partire. Se il condensatore perde le sue proprietà o si deteriora, può succedere che non sia sempre in grado di dare l’input iniziale di partenza alla pompa, con i conseguenti problemi (nel mio caso, appunto, allarme 07).

Spero che questo post aiuti tutti gli str***i come me che hanno cercato ovunque soluzioni possibili, prima di farsi spennare dai tecnici disonesti!
Davide
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 06/02/2020
Registrato il: 06/02/2020
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/02/2020 14:22

parrucchino86, 13/01/2019 14.10:

PROBLEMA RISOLTO
Dato che in rete non si trova nulla a riguardo, ed ho risolto il problema, integro il post con la risoluzione funzionata nel mio caso:
Semplicemente è bastato sostituire il condensatore.
Lo chiesi più volte al tecnico, ma dato che la pompa nuova funzionava a singhiozzo, l’aveva escluso.
Alla fine dopo averlo sostituito da solo ieri sera, è ripreso tutto a funzionare regolarmente. Ora testerò a banco anche la pompa vecchia (che secondo il tecnico è rotta), e nel caso funzionasse lo chiamerò per fargli presente che mi ha fatto spendere 250€ totali inutilmente, quando sarebbero bastati 2,50€ di condensatore.
In caso di allarme 07, quindi, consiglio di provare in primis la sostituzione da se del condensatore del circolatore dell’acqua, un tentativo economico che farebbe risparmiare molti soldi, e che è un’operazione molto semplice.

Il condensatore della pompa dell’acqua influisce nello spunto iniziale che la fa partire. Se il condensatore perde le sue proprietà o si deteriora, può succedere che non sia sempre in grado di dare l’input iniziale di partenza alla pompa, con i conseguenti problemi (nel mio caso, appunto, allarme 07).

Spero che questo post aiuti tutti gli str***i come me che hanno cercato ovunque soluzioni possibili, prima di farsi spennare dai tecnici disonesti!
Davide

Ciao Davide, io ho risolto ieri il problema della mia caldaia GRAZIE a te😉.
La caldaia Sime mi dava errore E07 e sostituendo il condensatore con 4 euro ho risolto il problema e la pompa è ripartita.
Grazie ancora, perché nonostante nessuno ti abbia cagato hai comunque messo la soluzione al problema.... pochi lo fanno. Bravo e grazie ancora. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 10/01/2019
Registrato il: 10/01/2019
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/02/2020 14:39

Zambo979, 06/02/2020 14.22:

Ciao Davide, io ho risolto ieri il problema della mia caldaia GRAZIE a te😉.
La caldaia Sime mi dava errore E07 e sostituendo il condensatore con 4 euro ho risolto il problema e la pompa è ripartita.
Grazie ancora, perché nonostante nessuno ti abbia cagato hai comunque messo la soluzione al problema.... pochi lo fanno. Bravo e grazie ancora. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Mi fa piacere essere riuscito nell’intento di aiutare qualcuno, facendoti risparmiare rotture di cazzi con i tecnici e anche un paio di centinaia di euro! ✌️
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/02/2020 11:27

Re:

parrucchino86, 06/02/2020 14.39:

Mi fa piacere essere riuscito nell’intento di aiutare qualcuno, facendoti risparmiare rotture di cazzi con i tecnici e anche un paio di centinaia di euro! ✌️


Mi aggrego ai complimenti fattoti da Zambo979


OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 08/02/2020
Registrato il: 08/02/2020
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2020 04:05

Comunque se posso permettermi non hai risolto il problema
Non è normale che in 2 mesi si sia bruciato 2 volte il condensatore, sicuramente c è un altro problema a monte
Il tecnico ha magari sbagliato a cambiare la pompa la seconda volta forse senza chiedersi il perché ed andando a fondo del problema
Ma poi comunque non vendono il condensatore come parte di ricambio le case produttrici ma danno tutta la pompa intera per motivi di garanzia
Certo tu o chi lo fa per se fai da te può acquistarlo se si intende di elettricità, ma un centro assistenza non può farlo di sua iniziativa ad un cliente è costretto a sostituire tutto il circolatore
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 10/01/2019
Registrato il: 10/01/2019
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2020 08:48

sparianiandrea, 10/02/2020 04.05:

Comunque se posso permettermi non hai risolto il problema
Non è normale che in 2 mesi si sia bruciato 2 volte il condensatore, sicuramente c è un altro problema a monte
Il tecnico ha magari sbagliato a cambiare la pompa la seconda volta forse senza chiedersi il perché ed andando a fondo del problema
Ma poi comunque non vendono il condensatore come parte di ricambio le case produttrici ma danno tutta la pompa intera per motivi di garanzia
Certo tu o chi lo fa per se fai da te può acquistarlo se si intende di elettricità, ma un centro assistenza non può farlo di sua iniziativa ad un cliente è costretto a sostituire tutto il circolatore

Il tecnico mi ha cambiato il circolatore senza cambiare il condensatore... questa pompa wilo che monta la mia caldaia, è venduta come ricambio originale senza condensatore incluso: quindi mi è stata montata una pompa nuova con un condensatore vecchio
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
10/02/2020 14:44

Re:

parrucchino86, 10/02/2020 08.48:

Il tecnico mi ha cambiato il circolatore senza cambiare il condensatore... questa pompa wilo che monta la mia caldaia, è venduta come ricambio originale senza condensatore incluso: quindi mi è stata montata una pompa nuova con un condensatore vecchio


La pompa dovrebbe essere dotata di condensatore a bordo, strano. Il rumore nelle valvole quindi era vapore, il tecnico dovrebbe controllare, tutte queste cose...più andiamo avanti, e più torniamo indietro...la prossima volta farei il pagamento a 60 gg.


OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2020 16:03

Re: Re:

gianni9601, 10/02/2020 14.44:


 


La pompa dovrebbe essere dotata di condensatore a bordo, strano. Il rumore nelle valvole quindi era vapore, il tecnico dovrebbe controllare, tutte queste cose...più andiamo avanti, e più torniamo indietro...la prossima volta farei il pagamento a 60 gg.




I condensatori elettrolitici, specialmente quelli per motori bifasi (monofase con condensatere sempre inserito), tendono a degradarsi nel tempo. Non sono ancora guasti ma la loro capacità si riduce anche e più del 50% con l'effetto di assorbimento anomalo di corrente. Proseguendo nel degrado il motore poi non riesce più a spuntare. Quinsi se il condensatore ha alle spalle alcuni anni di avviamenti meglio sostituirlo. 🤠


OFFLINE
Post: 113
Post: 113
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
14/02/2020 21:47

Re: Re: Re:
Fausto.V, 10/02/2020 16.03:


Ciao Fausto, sicuramente la tua spiegazione è impeccabile, ma da quello che posso aver capito qua si parla di mesi e la pompa non parte.. In effetti anche secondo me c'è qualcos'altro che non va bene perché un condensatore lo cambi in anni non in mesi e per ben 2 volte.. Per quanto riguarda l'assistenza.. Be personalmente io sono tutte cose che avrei guardato, e un condensatore un assistenza te lo cambia, poi può capitare che non ci puoi arrivare al primo intervento quando ne hai 6 o 7 da fare di corsa.. Però insomma prima di cambiare una pompa...
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 06/03/2020
Registrato il: 06/03/2020
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/03/2020 00:12

parrucchino86, 13/01/2019 14:10:

PROBLEMA RISOLTO
Dato che in rete non si trova nulla a riguardo, ed ho risolto il problema, integro il post con la risoluzione funzionata nel mio caso:
Semplicemente è bastato sostituire il condensatore.
Lo chiesi più volte al tecnico, ma dato che la pompa nuova funzionava a singhiozzo, l’aveva escluso.
Alla fine dopo averlo sostituito da solo ieri sera, è ripreso tutto a funzionare regolarmente. Ora testerò a banco anche la pompa vecchia (che secondo il tecnico è rotta), e nel caso funzionasse lo chiamerò per fargli presente che mi ha fatto spendere 250€ totali inutilmente, quando sarebbero bastati 2,50€ di condensatore.
In caso di allarme 07, quindi, consiglio di provare in primis la sostituzione da se del condensatore del circolatore dell’acqua, un tentativo economico che farebbe risparmiare molti soldi, e che è un’operazione molto semplice.

Il condensatore della pompa dell’acqua influisce nello spunto iniziale che la fa partire. Se il condensatore perde le sue proprietà o si deteriora, può succedere che non sia sempre in grado di dare l’input iniziale di partenza alla pompa, con i conseguenti problemi (nel mio caso, appunto, allarme 07).

Spero che questo post aiuti tutti gli str***i come me che hanno cercato ovunque soluzioni possibili, prima di farsi spennare dai tecnici disonesti!
Davide

Ciao,ho lo stesso problema ma non trovo il condensatore. Sapresti indicarmi dove acquistarlo,se c'è un sito sul quale ordinarlo? Grazie
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
06/03/2020 08:49

Il condensatore si trova pure in farmacia, é più sicuro in un negozio di materiali elettrici.
OFFLINE
Post: 113
Post: 113
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/03/2020 09:23

Carmelo.54, 06/03/2020 08:49:

Il condensatore si trova pure in farmacia, é più sicuro in un negozio di materiali elettrici.

😂
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/03/2020 15:04

Re: GianpaoloN x acquisto condensatore motore 220/230 V
GianpaoloN, 06/03/2020 00:12:

Ciao,ho lo stesso problema ma non trovo il condensatore. Sapresti indicarmi dove acquistarlo,se c'è un sito sul quale ordinarlo? Grazie

https://shop.puntoluce.net/Condensatori-per-motori 🤠
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 02:44. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it