Buongiorno,
posseggo una caldaia a condensazione Beretta Exclusive green serie Kompact 16kw R.S.I che ha sempre funzionato bene.
da un po' di tempo il ventilatore gira molto veloce e la caldaia va in sicurezza, poi si riprende e gira più piano...talmente piano che
va di nuovo in sicurezza e così via su e giù ogni tanto si stabilizza e la caldaia va.
in ordine il tecnico ha cambiato, scedina di controllo del ventilatore, ventilatore (che secondo me è rigenerato e non nuovo...), scambiatore (intasato dal calcare...) e sensore condensa.
Ora, la caldaia va sempre uguale, cosa potrebbe essere?....premesso che sono un po' incavolato perchè ho speso già un sacco di soldi, qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
Grazie.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:10. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it