SALVE A TUTTI, HO UN PROBLEMA CON QUESTA CALDAIA DA GIORNI SIA CON FUNZIONAMENTO SANITARIO CHE RISCALDAMENTO LA CALDAIA PARTE FA OGNI FASE SI ACCENDE IL BRUCIATORE MA DOPO POCO SI SPEGNE E POI SI ACCENDE E CONTINUA A FARE QUESTO SENZA CHE ESCE NESSUN CODICE DI ERRORE, HO CAMBIATO LA BOBINA DELLA VALVOLA SIGMA 845 PERCHE' QUESTA FA UNO STRANO RUMORE QUANDO FUNZIONA E LO FA SEMPRE, NON VORREI FOSSE LA VALVOLA DEL GAS. LA MIA DOMANDA POTREBBE ESSERE SENSORE ACQUA CALDA DIFETTOSO, EPPURE FA LO STESSO CON RISCALDAMENTO
COMUNQUE CHIEDO VOSTRA ESPERIENZA IN MERITO
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
06/10/2017 20:40

Sei sulla strada sbagliata, la valvola del gas non genera questo tipo di problema e nemmeno un sensore, sarebbe opportuno verificare il circuito di evacuazione dei fumi e le parti che controllano quest'ultimi.
[Modificato da Carmelo.54 06/10/2017 20:42]
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 25/09/2017
Registrato il: 25/09/2017
Città: TARANTO
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/10/2017 18:52

CIAO GRAZIE CARMELO PER LA RISPOSTA NON VORREI CHE LA VALVOLA DEL GAS è ROVINATA, FA RUMORE QUANDO ENTRA IN FUNZIONE.LA CANNA, VENTILATORE E PDA LI HO CONTROLLATI SEMBRA TUTTO OK
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
10/10/2017 20:36

La valvola del gas non fa rumore, al massimo può vibrare il nucleo della bobina, i casi possono essere i seguenti: alimentazione bobina con corrente alternata, o bobina non serrata bene sulla valvola.Per la caldaia verificare :il venturi, i tubicini collegati al pressostato ed il corretto funzionamento del pressostato fumi.Saluti Carmelo.54
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 25/09/2017
Registrato il: 25/09/2017
Città: TARANTO
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/10/2017 17:08

ciao carmelo ti metto un link del video del difetto della caldaia ho controllato tutto senti bene quando modula il rumore cmq grazie per l'attenzione e disponibilità
https://youtu.be/WQUUkZIA5_4
[Modificato da eyetech 23/10/2017 17:09]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
25/10/2017 20:54

Se ho ben sentito il rumore e la bobina che attira in nucleo della valvole del gas, sono delle vibrazioni causati dal campo magnetico, sarebbe opportuno verificare i contatti che accoppiano la scheda di accensione, con la bobina della valvola gas. Altro problema potrebbe essere qualche saldatura lesionata sulla scheda elettronica di accensione, inoltre sarebbe bene controllare i diodi raddrizzatori sul circuito di alimentazione della bobina.Di più non so dirti.Saluti Carmelo.54 Massima attenzione per tutto quello si va a toccare.
[Modificato da Carmelo.54 25/10/2017 20:56]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:04. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it