CALDAIA BERETTA CIAO 24 J- PROBLEMA SCAMBIATORE BITERMICO

Ultimo Aggiornamento: 01/03/2017 23:26
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 25/02/2017
Registrato il: 27/02/2017
Città: NAPOLI
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/02/2017 09:14

BUONGIORNO A TUTTI, COME DA TITOLO,HO UNA CALDAIA BERETTA CIAO 24 J, CAMERA STAGNA E SCAMBIATORE BITERMICO, DI QUASI 4 ANNI, PERIODICAMENTE MANUTENZIONATA .DI RECENTE HO PROVVEDUTO A FAR EFFETTUARE IL LAVAGGIO CHIMICO DELLO SCAMBIATORE BITERMICO, SIA LATO TERMOSIFONI, CON CONTESTUALE PULIZIA IMPIANTO E SIA LATO SANITARI, CON INSTALLAZIONE DI FILTRO AI POLIFOSFATI, VISTO CHE SI SONO RISCONTRATI PROBLEMI DI ACQUA DURA.DOPO I DESCRITTI INTERVENTI, SI STA MANIFESTANDO UN PROBLEMA CHE, ANCHE PER IL MIO TECNICO INSTALLATORE, E' VERAMENTE STRANO E CIOE', QUANDO LA CALDAIA FUNZIONA IN MODALITA' ESTATE, LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E' PERFETTA SIA IN TERMINI DI TEMPERATURA CHE CHE IN TERMINI DI PRESSIONE. QUANDO, INVECE COMMUTO LA CALDAIA IN MODALITA' INVERNALE E SI ACCENDONO I TERMOSIFONI SUCCEDE CHE, ANCHE SE IL FUNZIONAMENTO RISULTA ESSERE CORRETTO, LA PRESSIONE DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESENTA PICCHI CHE RAGGIUNGONO I 9 bar (EVIDENZIO CHE LA PRESSIONE DELL'IMPIANTO DEI TERMOSIFONI SUBISCE IL NORMALE INNALZAMENTO DERIVANTE DELL'AUMENTO DI TEMPERATURA Ma PERFETTAMENTE NELLA NORMA E IN OGNI CASO NON SUPERA I 2 bar).QUESTO FENOMENO ACCADE IN PARTICOLARE QUANDO, A TERMOSIFONI ACCESI, APRO E RICHIUDO L'ACQUA CALDA DAI RUBINETTI, OVVERO, APPENA RICHIUDO I RUBINETTI, LA PRESSIONE SALE VERTIGINOSAMENTE PER POI RISCENDERE LENTAMENTE (LETTURA TRAMITE MANOMETRO POSTO A MONTE DELL'IMPIANTO DI CASA).EVIDENZIO CHE QUANTO APRO L'ACQUA CALDA, PER EFFETTO DI QUESTA PRESSIONE CHE SI CREA,VI E' UN POTENTE GETTO INIZIALE PER POI CESSARE PER QUALCHE SECONDO E RIPRENDERE CON UNA PRESSIONE BASSA, INOLTRE TOCCANDO IL FLESSIBILE DELLA ACQUA CALDA SOTTO LA CALDAIA, QUESTO DIVENTA BOLLENTE PER ALCUNI SECONDI.TEMO PER L'IMPIANTO DI CASA E QUNDI UTILIZZO LA CALDAIA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' ESTATE.DIMENTICAVO ALCUNI PARTICOLARI:DURANTE LO STUDIO DI QUESTO FENOMENO, E' STATO PULITO IL FULUSSOSTATO, LA VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE E IL FILTRO ALL'INGRESSO DELLA CALDAIA (CHE PER INCISO ERANO PULITI E PRIVI DI INCROSTAZIONI), INOLTRE IL TECNICO, PER EVITARE RITORNI DI PRESSIONE VERSO L'IMPIANTO, MI HA INSTALLATO UNA VALVOLA DI NON RITORNO ALL'INGRESSO DELLA CALDAIA, STABILIZZANDO LA PRESSIONE MA, A MIO PARERE, COSI FACENDO, LA PRESSIONE CHE SI GENERA DURANTE LA FASE "STRANA" SI SCARICA SULLA PARTE D'IMPIANTO CHE VA VERSO I RUBINETTI, TANTO E' VERO CHE IL GETTO INIZIALE E' DIVENTATO ANCORA PIU FORTE.L'IMPIANTO SANITARIO E' STATO CONTROLLATO ED E' PERFETTAMETNE FUNZIONANTE.LA PRESSIONE IDRICA DELL'IMPIANTO E' DI 3,5 BAR ( A RUBINETTI CHIUSI E DI 2,5 BAR A RUBINETTO APERTO), STABILIZZATA DA UN APPOSITO RIDUTTORE DI PRESSIONE, ANCHESSO VERIFICATO E FUNZIONANTE.INFINE, L'UNICA COSA DELLA CALDAIA IN ARGOMENTO CHE E' NOTORIAMENTE DIFETTOSA E' IL RUBINETTO DI CARICO, CIOE' E' DA SOSTITUIRE PERCHE E' BLOCCATO IN CHIUSURA ( DOPO AVER CARICATO LA CALDAIA SI E' ROTTO). LA CALDAIA E' DA SOSTITUIRE? LO SCAMBIATORE BITERMICO HA PERSO LE SUE CARATTERISTICHE (E STATO VERIFICATO CHE NON PRESENTA FORI O TRAFILATURE TRA LE DUE PARTI)GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE E PER GLI EVENTUALI CONSIGLI .
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
01/03/2017 20:12

Innalzamento pressione all'interno dello scambiatore
Vista la descrizione , la causa dell'innalzamento di pressione e dovuto al surriscaldamento e di conseguenza aumento della pressione dell'acqua sanitaria contenuta dentro lo scambiatore, questo e causato dall'inerzia termica dello scambiatore stesso, e anche probabile che alla chiusura del rubinetto , la fiamma resti ancora accesa per qualche attimo.Per risolvere il problema basta togliere la valvola di non ritorno, che e stata inserita all'ingresso della caldaia.Attenzione perché potrebbe cedere lo scambiatore.Aggiornami saluti Carmelo 54
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 25/02/2017
Registrato il: 27/02/2017
Città: NAPOLI
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/03/2017 23:10

buonasera Carmelo e grazie per la risposta ma , sicuramente ho tralasciato di descrivere ,ma il difetto dell innalzamento della temperatura e della pressione dell acqua sanitatia , quando funzionano i termosifoni, esisteva gia da prima della installazione della valvola di non ritorno. quest ultima è stata installata xche accadeva che se chiudevo l acqua fredda velocemente, il piccolo colpo d'ariete che si generava, andava ad influire sul pistoncino del flussostato e dava il consenso, x un attimo, alla caldaia.adesso questo difetto non lo fa piu ma persiste quello che, personalmente non riesco a spiegare e cioe questo inspiegabile breve ed intenso innalzamento della temperatura dell acqua sanitaria con conseguente aumento della pressione, fino a che non apro uno dei rubinetti dell acqua calda. un ulteriore priva della stranezza del fenomeno è che da quando non metto in funzione i termosifoni, la caldaia va benissimo, l acqua calda esce con una giusta pressione e principalmente e stranamente non produce calcare ( quando funzionava tutto, ogni giorno dovevo pulire i filtri dei sanitari xche vi era calcare).Dallo schema della caldaia ci sono due punti in cui l impianto é quasi in collegamento e cioè il rubinetto di carico e lo scambiatore bitermico. sicuramente cambiero la caldaia ma sarebbe interessante capire xche fa cosi, magari è una stupidata anche xche è stato fatto tutto, tranne la sostituzione dello scambiatore il che avverra, con uno di prova procurato dal tecnico, visto che giustamente e professionalmente anche lui vuole trovare una spiegazione razionale alla faccenda. chiunque ha delle ipotesi scrivete , ve ne sarò grato. grazie ancora
dimenticavo.... il tecnico ha verificato l accensione del bruciatore sincronizzata con l apertura dei rubinetti o accensione dei termosifoni risultato efficiente, aderente alla temperatura impostata e senza inerzie di funzionamento.
potrebbe essere un problema di circolazione dell acqua dei termosifoni? cioé anche se sento che la pompa gira, ci sia un problema e l acqua nn circola riscaldandosi eccessivamente surriscaldando lo scambiatore e provocando i noti difetti?
un ipotesi... posso verificare io o chiedo al tecnico?
[Modificato da PastoreVincenzo 01/03/2017 23:26]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:36. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it