SOLUZIONE
Dopo lungo approfondimento sono arrivato alla soluzione, il problema era che i tre ugelli erogazione gas sotto gli elettrodi di accensione i fori erano un po ostruiti, quindi passava poco gas non sufficientemente per accendersi nei pochi secondi previsti e quindi andava in errore 501.Verificate che tutti i moduli del bruciatore erogano fiamma uguale.