| | | OFFLINE | | Post: 26 Post: 26 | Registrato il: 21/01/2012 Registrato il: 21/01/2012 | Città: ORBASSANO | Età: 78 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/07/2016 10:17 | |
buongiorno, ho la caldaia Eolo 21 extra@ segnala errore E07, non contemplato nel libretto, non si resetta, però se lascio aperto sanitario e riparto togliendo e mettendo alimentazione , funziona finche scorre l'acqua. Chiudendo il rubinetto va in blocco errore E07.
Grazie, Gionni
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 120 Post: 120 | Registrato il: 25/05/2012 Registrato il: 25/05/2012 | Città: VOLTA MANTOVANA | Età: 50 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
02/07/2016 18:28 | |
significa funzione spazzacamino in corso..... si attiva tenendo premuto a lungo il pulsante di reset e serve al centro assistenza per fare determinate prove.
nel tuo caso o cè un problema al pulsante di reset o probabilmente alla scheda che attiva involontariamente questa funzione |
|
| | | OFFLINE | | Post: 26 Post: 26 | Registrato il: 21/01/2012 Registrato il: 21/01/2012 | Città: ORBASSANO | Età: 78 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/07/2016 09:15 | |
Grazie, verificherò in merito. Gioni |
|
|
|